mutualisation du fil de terre

Posté : jeu. 28 mai 2009 13:28
par juju-20
Bonjour,

Est-ce qu'il est possible de mutualiser la ligne de terre pour différent circuit du moment que la section est la même (circuit prises en 1.5mm et circuit éclairage en 1.5mm par exemple) ?
Ou est ce qu'il faut, à partir du borinier de terre du tableau, réaliser une ligne de terre par circuit ?

Cordialement,
Julien

Re: mutualisation du fil de terre

Posté : jeu. 28 mai 2009 15:26
par GAS
Bonjour,
Chacun des circuits issu du tableau général doit comporter (en plus des conducteurs actifs) un conducteur de protection.
Vous ne pouvez donc pas utiliser un seul conducteur de terre pour la distribution de plusieurs circuits.