Posté : mar. 12 mai 2009 15:13
par LAUREokataNT Gérald
bonjour à tous et à toutes

je suis nouveau sur le forum et vous remercie de votre participation et l'aide que vous apportez aux néophytes que nous sommes.

voilà ma question. qu'entend t'on par point lumineux exactement? un spot ou une série de spot???
exemple chez moi: une série de 4 spot + 2 séries de 3 spots = 10 spots (spot éco)
est-ce que je doit en enlever 2 avant le consuel ??

Re: qu'entend t'on par point lumineux

Posté : mar. 12 mai 2009 15:41
par Didier62
bonjour,
par point lumineux,on entend l'arrivée électrique (boite de raccordement DCL).
un lustre de plusieurs ampoules correspond à un point lumineux,une applique lavabo=1 pt lumineux,1 prise commandée par un inter =1 point lumineux.
Si ma mémoire est bonne ,concernant les petits spots encastrés (220V,50w) 2spots encastrés=1 point lumineux

Re: qu'entend t'on par point lumineux

Posté : mar. 12 mai 2009 16:34
par GAS
Bonjour,
Didier62 a écrit :.
Si ma mémoire est bonne ,concernant les petits spots encastrés (220V,50w) 2spots encastrés=1 point lumineux
Pour être précis, la NF C15-100 compte un point d'éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce. ;-)

Re: qu'entend t'on par point lumineux

Posté : mar. 12 mai 2009 18:40
par Didier62
merci GAS de cette précision..... :-D

Re: qu'entend t'on par point lumineux

Posté : mer. 13 mai 2009 06:38
par LAUREokataNT Gérald
merci pour vos précieux renseignements, si j'ai bien comprit :
un interrupteur = un point lumineux s'il ne dépasse pas 300va

Re: qu'entend t'on par point lumineux

Posté : mer. 13 mai 2009 07:24
par RFco
Salutatous,
LAUREokataNT Gérald a écrit :merci pour vos précieux renseignements, si j'ai bien comprit :
un interrupteur = un point lumineux s'il ne dépasse pas 300va


Non

la norme dit "Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 VA dans la même pièce."

ce qui se traduit par :

Si vous avez des boitiers DCL : on décompte un point par boitier quelle que soit la puissance (<6A si DCL sinon pas de DCL)
Si ce sont des spots ou un bandeau lumineux, ce sera un point par tranche de 300VA dans la même pièce...


@+