ciruit extérieur

Posté : lun. 6 avr. 2009 21:00
par mrm
bonjour

la norme NF 15-100 dit que pour les circuits spécialisé extérieurs comme : store , piscine, portail , une ligne direct avec protection , mais

je voudrais savoir , pour les circuits éclairages extérieur ou prise 230 16 A extérieur placé dans une habitation , c'est quoi la norme NF 15-100 ????

merci d'avance

Re: ciruit extérieur

Posté : lun. 6 avr. 2009 21:04
par Carminas
Bonsoir

Si c'est circuits ne sont pas attenants au batiments, ils doivent être sur des circuit dédié et sous un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur.

S'ils sont attenants au batiment, pas d'obligation, mais je vous conseille néanmoins de faire des circuits dédiés, car en cas de défaut de votre appareillage extérieur cela ne bloquera pas l'installation de l'intérieur.

@+