branchement plaque de cuisson
Posté : jeu. 5 mars 2009 18:57
par tdr
Bonjour,
J'ai le problème suivant :
mon compteur est en triphasé, et j'ai malheureusement acheté une plaque Sauter EN MONO.
Ai-je une chance de pouvoir la brancher ??
Re: branchement plaque de cuisson
Posté : jeu. 5 mars 2009 19:10
par RFco
Salut,
Rien n'est impossible, c'est selon l'abonnement souscrit...
@+
Re: branchement plaque de cuisson
Posté : ven. 6 mars 2009 07:48
par tdr
Mon abonnement est 3 x 15 ampères.
La plaque est donnée pour 220V 32 ampères.
Re: branchement plaque de cuisson
Posté : ven. 6 mars 2009 07:52
par RFco
Bonjour,
Cela ne pourra pas aller, il vaut mieux échanger la plaque contre une qui fonctionne en tri, sinon, vous ne pourrez au mieux utiliser qu'une seule plaque voire deux (et encore pas à pleine puissance)...
@+
Re: branchement plaque de cuisson
Posté : ven. 6 mars 2009 08:00
par tdr
OK, c'est ce que je craignais.
Merci pour le conseil.
A+
Re: branchement plaque de cuisson
Posté : lun. 9 mars 2009 16:33
par tdr
En fait, mon compteur est en 3 * 20 ampères.
J'ai donc branché sur une phase, en triplant le câble pour avoir une section suffisante.
J'ai testé ltous les feux au maxi, rien n'a disjoncté !!
Pensez-vous que je prenne un risque ?
Re: branchement plaque de cuisson
Posté : lun. 9 mars 2009 18:45
par RFco
Hello,
Protégez votre ligne en 20A, ne prenez qu'une phase et le neutre.
Pas de risques, car si vous dépassez les 20A, soit votre DB, soit la protection sautera...
Il serait cependant plus sage de prendre des plaques en triphasé...
@+
Re: branchement plaque de cuisson
Posté : mar. 10 mars 2009 17:44
par tdr
C'est noté, merci encore pour le coup de main.