Page 1 sur 1

alimentation ventilateur centrifuge 230V monophasé

Posté : jeu. 5 mars 2009 12:36
par poroto
Bonjour,quels contacteur et thermique dois-je installer pour protéger mon moteur ventilateur centrifuge monophasé 230V 50Hz.Bobine en 230V aussi;Puissance du moteur 148W et I max 0,7A.
Je dois éclairer un voyant si mon ventilateur s’arrête.
Avez vous des références de contacteur et thermique chez télé?
MERCI par avance.

Re: alimentation ventilateur centrifuge 230V monophasé

Posté : mar. 10 mars 2009 23:52
par silver
tu peut mettre un sectionneur porte fusible en amont avec des fusibles 1A AM( accompagnement moteur) ou un disjoncteur moteur tri avec une plage de reglage de 0.63 à 1A . tu le passes en mono en mettant ensérie 2 contacts.Pour ce qui est du contacteur un lc10suffit largement . Si tu veut mettre un voyant pour une surcharge moteur tu à juste a l'alimenter sur un contact 1 2 normalement ouvert du disjoncteur moteur.par contre si tu veut qu'il s'allume lorsque tu arrete le moteur cable le sur un contact auxilliaire du contacteur

Re: alimentation ventilateur centrifuge 230V monophasé

Posté : mer. 11 mars 2009 11:24
par katinanh1
Bonjour

Pour choisir un contacteur, en plus des données du moteur, nous devoens avoir aussi la catégorie d'emploi ( les conditions de marches et d'arrêt du moteur). http://www.geea.org/article.php3?id_article=246

En fonction de ce document, donne nous la catégorie d'emploi, et nous t'aiderons.
Je dois éclairer un voyant si mon ventilateur s’arrête
Le voyant doit s'allumer pour un arrêt normale ou un arrêt dû à un défaut?