Cable petite section sous disjoncteur differentiel

Posté : ven. 17 oct. 2025 17:05
par DROOPY17
Bonjour,

J'ai une question pour l'un de mes tableaux secondaires.
Les rangées qui sont complètes sont reliées depuis les disjoncteurs différentiels tetrapolaires, non peignables, en 6 mm2 à des peignes triphasés. Par contre les disjoncteurs se trouvant sur une ligne incomplète sont câblés en direct avec du 2.5mm2, depuis le bas du disjoncteur differentiel.
Est ce que ce branchement est correct ?
20251017_165746.jpg
Je vous remercie par avance pour vos retours :) .

Re: Cable petite section sous disjoncteur differentiel

Posté : ven. 17 oct. 2025 17:41
par Carminas
Bonjour

Non, si le 2,5² alimente plusieurs disjoncteurs.

A noter que tant que vous avez un abonnement qui ne dépasse pas 12kVA, il n'y a pas vraiment de risque

Re: Cable petite section sous disjoncteur differentiel

Posté : sam. 18 oct. 2025 20:14
par DROOPY17
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
La phase 1 et la phase 2 alimentent chacune un disjoncteur C16, "prises chambre +sdb" et "sèche serviette". La phase 3 quant à elle alimente 2 disjoncteurs C10 pour les lampes de ces mêmes pièces. Faut il donc que j'ajoute un disjoncteur differentiel et des peignes pour cabler cette ligne correctement ?
Pour le moment nous sommes en 12kVa mais il est possible que dans les années à venir nous devions augmenter.

Re: Cable petite section sous disjoncteur differentiel

Posté : dim. 19 oct. 2025 11:28
par Carminas
Bonjour

Si ce sont 2 disjoncteurs C10, donc 20A maxi cumulés, le 2,5² est correct. Et si en plus c'est de l'éclairage, zéro risque.
En résumé, ne touchez à rien.

Re: Cable petite section sous disjoncteur differentiel

Posté : dim. 19 oct. 2025 14:18
par DROOPY17
Bonjour,

Merci beaucoup pour vos réponses et explications.