Aucun moteur ne démarre sur combiné bois Lurem LC 260 Casto – besoin d’aide diagnostic
Posté : sam. 29 mars 2025 12:35
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour solliciter votre aide sur une machine combinée bois Lurem 260 Casto (version verte) appartenant à mon beau-père. Elle est en bon état, bien entretenue, et a toujours fonctionné jusqu’à il y a environ un mois. Depuis, plus aucun des trois moteurs (scie, dégauchisseuse, toupie) ne démarre, quel que soit le poste sélectionné.
Symptômes :
[*] L’alimentation arrive bien.
[*] Le moteur démarre si on actionne manuellement le contacteur.
[*] En utilisant le bouton-poussoir de commande ON, rien ne se passe.
[*] J’ai vérifié les BP ON et OFF hors du circuit : ils fonctionnent correctement.
Une fois en circuit :
[*] À la mise sous tension, je mesure une résistance très élevée aux bornes du BP ON.
[*] En appuyant sur ce BP, la résistance tombe à 0 ohm, mais le moteur ne démarre pas.
[*] Quand je relâche, la résistance monte à environ 100 ohms.
[*] Le BP OFF n’a aucun effet mesurable sur le circuit.
J’ai l’impression que le circuit de commande ou la logique du relais ne s’enclenche pas correctement, mais je ne parviens pas à aller plus loin dans le diagnostic.
Auriez vous des pistes de diagnostic : où orienter mes mesures ? que vérifier en priorité ?
Peut-être un retour d’expérience si quelqu’un a déjà rencontré ce type de panne.
Je joins une photo du schéma électrique pour aider à comprendre le montage.
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de m’aider !
Je viens vers vous pour solliciter votre aide sur une machine combinée bois Lurem 260 Casto (version verte) appartenant à mon beau-père. Elle est en bon état, bien entretenue, et a toujours fonctionné jusqu’à il y a environ un mois. Depuis, plus aucun des trois moteurs (scie, dégauchisseuse, toupie) ne démarre, quel que soit le poste sélectionné.
Symptômes :
[*] L’alimentation arrive bien.
[*] Le moteur démarre si on actionne manuellement le contacteur.
[*] En utilisant le bouton-poussoir de commande ON, rien ne se passe.
[*] J’ai vérifié les BP ON et OFF hors du circuit : ils fonctionnent correctement.
Une fois en circuit :
[*] À la mise sous tension, je mesure une résistance très élevée aux bornes du BP ON.
[*] En appuyant sur ce BP, la résistance tombe à 0 ohm, mais le moteur ne démarre pas.
[*] Quand je relâche, la résistance monte à environ 100 ohms.
[*] Le BP OFF n’a aucun effet mesurable sur le circuit.
J’ai l’impression que le circuit de commande ou la logique du relais ne s’enclenche pas correctement, mais je ne parviens pas à aller plus loin dans le diagnostic.
Auriez vous des pistes de diagnostic : où orienter mes mesures ? que vérifier en priorité ?
Peut-être un retour d’expérience si quelqu’un a déjà rencontré ce type de panne.
Je joins une photo du schéma électrique pour aider à comprendre le montage.
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de m’aider !