Bobine mn Schneider
Posté : mar. 18 févr. 2025 14:05
par Marcomlc
Bonjour ja ai une instale à faire et je demand un peux d aide pour le câblage
Ja ai une disjunteur 16A 30ml qui coupe une prise relié ao sono
J ai besoin de mètre une bobine mn dans le disjunteur relei avec une central incendie j ai déjà un contact 24 v arrive de la central incendie e je demand just un schéma si possible pour raccordé ma bobine mn qui sera comande par ma centrale incendie
Mercie
Re: Bobine mn Schneider
Posté : ven. 7 mars 2025 14:51
par pericles
bonjour,
il n'y a pas de bobine iMn en 24 V, il faut employer un déclencheur à émission de tension avec contact ouvert/fermé MX + OF.
la référence pour le MX + OF en 24 V est ref A9N26948 (voir le folio 2 du mémo)
lien du mémo
https://www.cjoint.com/c/OChmVy3THev
cordialement
Re: Bobine mn Schneider
Posté : ven. 7 mars 2025 19:22
par RFco
pericles a écrit : ↑ven. 7 mars 2025 14:51
bonjour,
il n'y a pas de bobine iMn en 24 V, il faut employer un déclencheur à émission de tension avec contact ouvert/fermé MX + OF.
la référence pour le MX + OF en 24 V est ref A9N26948 (voir le folio 2 du mémo)
lien du mémo
https://www.cjoint.com/c/OChmVy3THev
cordialement
hello,
Et pourtant selon catalogue :
https://www.se.com/fr/fr/[Interdit]/A9A271 ... heur-mn-p/
@+
Re: Bobine mn Schneider
Posté : ven. 7 mars 2025 19:23
par RFco
pericles a écrit : ↑ven. 7 mars 2025 14:51
bonjour,
il n'y a pas de bobine iMn en 24 V, il faut employer un déclencheur à émission de tension avec contact ouvert/fermé MX + OF.
la référence pour le MX + OF en 24 V est ref A9N26948 (voir le folio 2 du mémo)
lien du mémo
https://www.cjoint.com/c/OChmVy3THev
cordialement
hello,
Et pourtant selon catalogue : A9A27108
@+
Re: Bobine mn Schneider
Posté : ven. 7 mars 2025 22:35
par pericles
bonsoir Rfco
cette référence ne figure pas dans les catalogues schneider
catalogue général 2025
https://www.se.com/fr/fr/work/support/c ... brochures/
cordialement
Re: Bobine mn Schneider
Posté : sam. 8 mars 2025 02:12
par RFco
Je l'ai eu sur la page se.com
Re: Bobine mn Schneider
Posté : sam. 8 mars 2025 13:40
par pericles
bonjour Rfco
perso je n’utilise que les catalogues constructeurs, donc avec les dernières mise à jour
exemple :
https://flipbook.se.com/fr/fr/fraed2190 ... 24/#page/1
catalogue général à jour 01/2025
voir page C54 à C59
cordialement
Re: Bobine mn Schneider
Posté : sam. 8 mars 2025 18:21
par RFco
Salut Pericles
Je suis allé sur le site schneider (se.com/fr/fr/) et ai tapé IMN sur leur moteur de recherche, rien de plus et c'est ce que je fait quand je cherche un produit
@+
Re: Bobine mn Schneider
Posté : mar. 11 mars 2025 12:45
par pericles
bonjour Rfco,
pour faire la comparaison entre les deux déclencheurs j'ai retrouvé la fiche descriptive de la référence A9A27108 et de la fiche de la référence A9A26948.
voir le mémo
https://www.cjoint.com/c/OClkRYBA8dv
cordialement