Calcul des pertes joule sur CANECO BT

Posté : sam. 13 juil. 2024 23:58
par Nom d utilisateur
Bonjour,

Est-ce possible de partager la formule exacte utilisée par caneco bt pour le calcul des pertes joule ? quand j'effectue les calculs par main je trouve toujours un écart.
par exemple pour une charge triphasée caractérisé par un courant Ib=360A alimentée à travers un câble en cuivre de section 150mm2 d'une longueur de 50m on aura une perte joule de 2213W.
Or sur Caneco je retrouve 3073 W.
J'ai essayé le calcul pour des valeurs divers et des charge en mono et en triphasé et à chaque fois le rapport Pjcaneco/Pjthéorique = 0,72 environ.

Merci d'avance

Re: Calcul des pertes joule sur CANECO BT

Posté : dim. 14 juil. 2024 12:20
par pericles
bonjour,
voir le calcul avec un cos φ de 0,985

le mémo : pertes en lignes par effet joule https://www.cjoint.com/c/NGokpfvaw4v

cordialement

Re: Calcul des pertes joule sur CANECO BT

Posté : dim. 14 juil. 2024 17:02
par Nom d utilisateur
pericles a écrit : ↑dim. 14 juil. 2024 12:20 bonjour,
voir le calcul avec un cos φ de 0,985

le mémo : pertes en lignes par effet joule https://www.cjoint.com/c/NGokpfvaw4v

cordialement
Merci pour votre réponse,

en fait pour le calcul de résistance de ligne je le faisais avec la valeur ρ= 0,017 Ω mm²/m au lieu de ρ1=0,023 mm²/m que vous avez utilisé, donc l'écart constaté dans mes calculs revient à ce niveau ( le rapport d'à peu près 0,73 )

Est ce que cette valeur de résistivité ρ1=0,023 mm²/m prend en compte un coefficient relatif à la température en fonctionnement normal d'un câble en cuivre ?

Re: Calcul des pertes joule sur CANECO BT

Posté : dim. 14 juil. 2024 23:24
par pericles
bonsoir,

voir le tableau GA valeurs de résistivité et de réactance des conducteurs : voir page 90

http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-105.p ... B%22%7D%5D

cordialement

Re: Calcul des pertes joule sur CANECO BT

Posté : lun. 15 juil. 2024 10:00
par Nom d utilisateur
pericles a écrit : ↑dim. 14 juil. 2024 23:24 bonsoir,

voir le tableau GA valeurs de résistivité et de réactance des conducteurs : voir page 90

http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-105.p ... B%22%7D%5D

cordialement
Merci énormément !