Bonjour,
Est-ce possible de partager la formule exacte utilisée par caneco bt pour le calcul des pertes joule ? quand j'effectue les calculs par main je trouve toujours un écart.
par exemple pour une charge triphasée caractérisé par un courant Ib=360A alimentée à travers un câble en cuivre de section 150mm2 d'une longueur de 50m on aura une perte joule de 2213W.
Or sur Caneco je retrouve 3073 W.
J'ai essayé le calcul pour des valeurs divers et des charge en mono et en triphasé et à chaque fois le rapport Pjcaneco/Pjthéorique = 0,72 environ.
Merci d'avance
Calcul des pertes joule sur CANECO BT
- Nom d utilisateur
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : sam. 13 juil. 2024 23:40
- Contact :
-
pericles
- Expert

- Messages : 1290
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul des pertes joule sur CANECO BT
bonjour,
voir le calcul avec un cos φ de 0,985
le mémo : pertes en lignes par effet joule https://www.cjoint.com/c/NGokpfvaw4v
cordialement
voir le calcul avec un cos φ de 0,985
le mémo : pertes en lignes par effet joule https://www.cjoint.com/c/NGokpfvaw4v
cordialement
- Nom d utilisateur
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : sam. 13 juil. 2024 23:40
- Contact :
Re: Calcul des pertes joule sur CANECO BT
Merci pour votre réponse,pericles a écrit : ↑dim. 14 juil. 2024 12:20 bonjour,
voir le calcul avec un cos φ de 0,985
le mémo : pertes en lignes par effet joule https://www.cjoint.com/c/NGokpfvaw4v
cordialement
en fait pour le calcul de résistance de ligne je le faisais avec la valeur ρ= 0,017 Ω mm²/m au lieu de ρ1=0,023 mm²/m que vous avez utilisé, donc l'écart constaté dans mes calculs revient à ce niveau ( le rapport d'à peu près 0,73 )
Est ce que cette valeur de résistivité ρ1=0,023 mm²/m prend en compte un coefficient relatif à la température en fonctionnement normal d'un câble en cuivre ?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1290
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul des pertes joule sur CANECO BT
bonsoir,
voir le tableau GA valeurs de résistivité et de réactance des conducteurs : voir page 90
http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-105.p ... B%22%7D%5D
cordialement
voir le tableau GA valeurs de résistivité et de réactance des conducteurs : voir page 90
http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-105.p ... B%22%7D%5D
cordialement
- Nom d utilisateur
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : sam. 13 juil. 2024 23:40
- Contact :
Re: Calcul des pertes joule sur CANECO BT
Merci énormément !pericles a écrit : ↑dim. 14 juil. 2024 23:24 bonsoir,
voir le tableau GA valeurs de résistivité et de réactance des conducteurs : voir page 90
http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-105.p ... B%22%7D%5D
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités