Branchement d'une cuisinière

Posté : sam. 11 mai 2024 12:01
par DD29
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une cuisinière INDESIT induction tout à l'électricité, ref i67iq5kcxe (Puissance four 2500W et puissance grill 2600 W et 3 foyers induction, 2100, 1800 et 1200 W).

Ref : https://www.darty.com/nav/achat/gros_el ... cteristics

Un câble est attaché à la cuisinière de section 4mm2. Dans l'installation électrique dans le mur je vois des fils mais de 1.5 mm2. Le disjoncteur (fusible) dédié à la cuisinière est de 20A.
Puis je raccorder le câble de la cuisinière aux fils ? (ce qui m'inquiète c'est qu'ils ne sont pas du même diamètre).
Merci pour votre réponse.
Bonne journée

Re: Branchement d'une cuisinière

Posté : sam. 11 mai 2024 12:42
par RFco
Bonjour

du 1,5mm² sur protection 20A ce n'est pas bon

il faut voir le tableau pour savoir s'il y a un départ prévu pour une cuisinière ou des plaques de cuisson

@+

Re: Branchement d'une cuisinière

Posté : dim. 12 mai 2024 08:54
par DD29
Bonjour,
d'abord merci pour votre réponse j'ai vérifié il s'agit non pas du 1,5 mais du 2,5 mm carré (fils côté mur)
au tableau il y a juste le fusible 20 ampères dédié à la cuisinière.
Il faudrait que j'utilise que les plaques à induction par exemple ?mais pas four et induction ?
Bon ça serait pas dans les normes c'est certain...

Bonne journée

Re: Branchement d'une cuisinière

Posté : dim. 12 mai 2024 11:17
par VE Pp
Bonjour,

Si on regarde les caractéristiques de l'appareil :
  • Puissance four 2600 W
  • Foyer arrière droit (type, puissance, dimension) Induction+ booster - 2100 W - 18 cm
ET si vous utilisez plus de deux éléments : 2600 + 2100 = 4700 W 4700 / 230 = 20,43 A
20,43 Ampères pour un disjoncteur de 20 A c'est un peu juste, il risque de déclencher si vous utilisez plusieurs éléments en même temps, dans cet exemple j'ai choisi les deux plus gros consommateurs. Si vous choisissez de de pas refaire un circuit dédié en 6mm2 avec un disjoncteur de 32 A il vous faudra faire attention de ne pas dépasser 20 ampères.

Re: Branchement d'une cuisinière

Posté : dim. 12 mai 2024 18:03
par DD29
Ok merci !