Posté : mer. 4 févr. 2009 00:44
par safrane14
Bonjour,
J'ai deux collecteurs d'eau dans mon installation, un pour répartir l'eau froide et l'autre pour l'eau chaude.
Est il possible de raccorder directement la liaison équipotentielle a ces collecteurs, les tuyaux désservant chaque point d'eau étant soudés dessus, plutot que de relier chaque départ d'eau les un apres les autres ?
Voici les collecteurs :

Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???
Posté : mer. 4 févr. 2009 07:17
par RFco
Bonjour,
C'est pour du PER, non????
Donc si pour du PER, ce n'est pas utile de raccorder...
@+
Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???
Posté : mer. 4 févr. 2009 10:07
par safrane14
Non c'est pour des liaisons cuivres
Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???
Posté : mer. 4 févr. 2009 13:16
par RFco
safrane14 a écrit :Non c'est pour des liaisons cuivres
Ah rare comme cas,
Donc perso, je relierais toutes les nourrices (au moins celle où l'arrivée est raccordée)
@+
Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???
Posté : mer. 4 févr. 2009 13:24
par safrane14
le model que j'ai mis en photo n'est pas le mien mais c'est la même chose sauf que l'arrivée principale ce fait par le haut et tout les départ par le bas comme le model en photo.
tu penses que si je relie juste l'arrivée, ça va faire contact sur tout les départs en passant par le collecteur ?
je suis pas sur les lieux pour tester je ferais mon petit retour d'expérience au moment venu !
mais bon si ca peut permettre de gagner des collier, du temps et pas s'embéter a ponter tout les départs c'est chouette !
Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???
Posté : mer. 4 févr. 2009 13:28
par RFco
Réunis tous les départs est inutile, il suffit de relier l'arrivée surtout si elle est en cuivre, et donc juste à la sortie du ballon et ça passera sans soucis...
Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???
Posté : mer. 4 févr. 2009 13:37
par safrane14
il faut que je m'assure que le collecteur fasse bien la continuité entre l'arrivée et les départs.