Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : dim. 18 janv. 2009 17:19
par safrane14
je réalise actuellement le reseau de terre sur le chantier d'un bar au rez de chaussée un immeuble parisien.
Le piquet de terre est dans la cave il depase de quelques centimetres du sol afin de pouvoir se raccorder dessus mais la chappe à été faite autour à l'époque de la construction.
si je raccorde mon 16mm² neuf dessus jusqu'à ma barrette de coupure puis etc... j'ai peur de ne pas avoir une valeur de terre dans les normes d'aujourd'hui.
si c'est le cas il faut que j'enfonce un piquet plus long ?
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : dim. 18 janv. 2009 18:29
par RFco
bonjour,
Il faut commencer par mesurer la valeur de cette terre, non???
@+
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : dim. 18 janv. 2009 20:30
par safrane14
tout a fait mais comment faire avec un seul piquet et du béton partout ?
la mesure se fait en enfoncant d'autres piquet dans le sol ?
obligation de casser la dalle quoi ?
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : dim. 18 janv. 2009 21:17
par RFco
la mesure peut se faire avec un mesureur de boucle, c'est ce que utilise le consuel quand il y a du courant...
@+
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : dim. 18 janv. 2009 21:27
par safrane14
jai vu sur le net qu'il existe des appareils qu'on branche sur une prise et qui donne la valeur de la prise de terre ?
est ce autorisé et faut il etre sous tension ?
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : dim. 18 janv. 2009 22:27
par RFco
RFco a écrit :la mesure peut se faire avec un mesureur de boucle, c'est ce que utilise le consuel quand il y a du courant...
@+
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : lun. 19 janv. 2009 01:11
par safrane14
d'accord c'est la même chose ! merci
J'ai vu que ça existait sous forme d'une pince, suffit il de la mettre autour du piquet pour obtenir la valeur de ma terre ?
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : lun. 19 janv. 2009 07:54
par RFco
safrane14 a écrit :d'accord c'est la même chose ! merci
J'ai vu que ça existait sous forme d'une pince, suffit il de la mettre autour du piquet pour obtenir la valeur de ma terre ?
Bonjour Safrane14,
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/[Interdit] ... m_F_55.pdf
@+
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : lun. 19 janv. 2009 15:01
par safrane14
Ok en revanche coté tarif entre 600€ et 800€ pour une pince de grande marque ... c'est dingue
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : lun. 19 janv. 2009 15:53
par pericles
Bonjour, voir la solution location de matériel
Le lien de la documentation
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... trique.pdf
salutations