Page 1 sur 1
choix de batterie en AH
Posté : ven. 2 janv. 2009 12:08
par nguesjean
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2009 à tout le monde
j'ai une lampe qui consomme 1A et 12v continue,pendant 12 heures.Quel puissance de batterie,je dois choisir.
MERCI
Re: choix de batterie en AH
Posté : ven. 2 janv. 2009 20:46
par pericles
bonjour, suivant la formule la capacité Q = I x t = 1 x 12 = 12Ah
En pratique pour obtenir 12Ah il faudra tenir compte du rendement ; compter au minimum
10 % de pertes de capacité pour un batterie (au plomb) d’accus stationnaire : soit 12Ah x 1.10 = 13.2Ah (modèle commercial 14Ah)
Pour la durée d’utilisation d’une batterie (stationnaire) au plomb voir la calculette Volta
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7239
pour une information plus détaillée sur les accumulateurs voir la documentation
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/index.php
exemple de batterie d’accumulateurs
http://www.batteries-service.fr/allprods.php
salutations et bonne année
Re: choix de batterie en AH
Posté : lun. 5 janv. 2009 09:38
par nguesjean
merci,bonne année à tout le monde