choix de batterie en AH

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
nguesjean
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 20 nov. 2008 14:05
Contact :

choix de batterie en AH

Message par nguesjean »

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2009 à tout le monde
j'ai une lampe qui consomme 1A et 12v continue,pendant 12 heures.Quel puissance de batterie,je dois choisir.
MERCI
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: choix de batterie en AH

Message par pericles »

bonjour, suivant la formule la capacité Q = I x t = 1 x 12 = 12Ah

En pratique pour obtenir 12Ah il faudra tenir compte du rendement ; compter au minimum
10 % de pertes de capacité pour un batterie (au plomb) d’accus stationnaire : soit 12Ah x 1.10 = 13.2Ah (modèle commercial 14Ah)

Pour la durée d’utilisation d’une batterie (stationnaire) au plomb voir la calculette Volta
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7239

pour une information plus détaillée sur les accumulateurs voir la documentation
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/index.php

exemple de batterie d’accumulateurs
http://www.batteries-service.fr/allprods.php

salutations et bonne année
Avatar du membre
nguesjean
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 20 nov. 2008 14:05
Contact :

Re: choix de batterie en AH

Message par nguesjean »

merci,bonne année à tout le monde
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités