Bonjour, je doit etudier cela :

J'ai une disjoncteur de tete de 160A en 25Ka en pouvoir de coupure.

Quel disjoncteur je peut mettre a la suite, un 25Ka ou un 10Ka peux faire l’affaire ??

Merci

Re: disjoncteur en tarif jaune

Posté : mar. 12 avr. 2016 10:22
par caydon
Bonjour,
Pour faire de la filiation il faut un peu plus de matière à moudre...

Re: disjoncteur en tarif jaune

Posté : mar. 12 avr. 2016 12:01
par artifus
Normalement sans info de la part d'Erdf sur les distances/Puissance transfo / section etc. la Nfc15100 d'impose de partir avec un transfo de 1000 kvA à 10m je crois.
Ce quy signifit un Icc de départ d'environ 20kA sur ton jeu de barre.
Par contre après tout dépend de ton disjoncteur de Tête, (Fabriquant et référence)
Pour la suite il faut te référer au table de filiation du fabriquant.
Sans d'autres informations comme on te l'a dit précédemment, on ne peut pas t'aider.
++

Re: disjoncteur en tarif jaune

Posté : mar. 12 avr. 2016 23:37
par Candela
Bonjour,
artifus a écrit :Normalement sans info de la part d'Erdf sur les distances/Puissance transfo / section etc. la Nfc15100 d'impose de partir avec un transfo de 1000 kvA à 10m je crois.
C'est la C14-100 qui impose 20 ka par défaut si la puiisance du transfo et sa distance ne sont pas connus.

Cordialement