Re: Mono ou tri ?

Posté : lun. 28 mars 2011 08:47
par Labobine
Bonjour,
Il est exact que le bouton noir ne sert à rien puisque c'est le mano contacteur qui commande, donc pour arrêter on doit bien se servir du mono contacteur, quand au bouton rouge il ne sert qu'au réarmement du relai thermique, au cas ou la protection de celui-ci fasse son effet en cas de problème : manque de phase, blocage du moteur, ou si celui-ci dépasse sont intensité de 5Amp.
Pour tout arrêter vous pouvez vous servir aussi de la grosse manette noire de votre discontacteur.

Re: Mono ou tri ?

Posté : lun. 28 mars 2011 11:15
par Invité
Bonjour,

Ok merci, c'était donc bien ce qui était prévu ;)

Par contre le moteur tourne dans le mauvais sens ... mais sa doit être possible de changer le sens de rotation normalement [thinking]

Re: Mono ou tri ?

Posté : lun. 28 mars 2011 11:54
par Labobine
re,
Aucun problème pour changer de sens il s'agit à n'importe quel endroit d'inverser 2 phases, par exemple au bornier du moteur.