Re: Câblage spot avec transformateur 220/12v
Posté : jeu. 19 avr. 2012 12:12
Re

Naturellement car tous les circuits éclairage d'un logement doivent être en 1,5 mm² et s'il s'agit d'un circuit en câble il n'y a pas nécessité à le gainer.matrix a écrit :quand vous dîtes liaison en câble cela veut dire en 1,5²?
Si car votre circuit filaire 12V a besoin d'une protection mécanique au même titre que ceux alimentés en 220V.matrix a écrit :Mais entres le trasnfo et la douille ce n'est pas obligatoire?