Re: installation pour cave domestique / atelier

Posté : dim. 19 févr. 2012 14:15
par Carminas
Evitez la sortie par le côté sur le disjoncteur ERDF, ce ne sera pas simple pour raccorder les cables.

Sortez par le dessous
Mettre votre tableau à côté
Faites un U avec votre cable qui alimente votre tableau

De toute façon avec du R2V vous pouvez plier le câble sans trop de problème.

@+

Re: installation pour cave domestique / atelier

Posté : dim. 19 févr. 2012 16:19
par Invité
merci je vais prendre du R2V en 2x10A pour faire le raccordement, plutôt que passer deux H0Z entre les tableautin et tableau
en le passant dans une gaine cela sera plus simple et presque aussi propre
Image

Re: installation pour cave domestique / atelier

Posté : dim. 19 févr. 2012 16:47
par RFco
salut


du 2x10 ira, si et seulement si le DB est un 15/45A


@+

Re: installation pour cave domestique / atelier

Posté : dim. 19 févr. 2012 17:24
par Invité
le disjoncteur est bien un 15-45, mais je peux mettre du 2x16mm² : pour un mètre, cela ne va pas me ruiner ;-)
le 2x16 est donné pour 16mm de diamètre (alors que le 2x10 est donné pour 13mm ) : je pense que c'est ce qu'ERDF a tiré depuis le branchement
j'aurai du leur demander de m'en laisser un morceau

Re: installation pour cave domestique / atelier

Posté : dim. 19 févr. 2012 18:43
par RFco
si c'est un 15/45, pas de soucis pour du 10mm²

Re: installation pour cave domestique / atelier

Posté : lun. 12 mars 2012 23:26
par Invité
je rebondis pour une question pratique :
j'ai fait courir mon câble de terre depuis la barrette de répartition de terre jusqu'au local, et traverser le mur dans une gaine.
Question : est-ce qu'il vaut mieux couper la gaine à ras du mur et laisser le câble de terre "nu" du mur au tableau (cela me semble ce que demande la norme) ou amener cette gaine jusqu'au tableau (comme ERDF l'a fait pour P+N) ?

merci de vos avis éclairés

Re: installation pour cave domestique / atelier

Posté : lun. 12 mars 2012 23:57
par RFco
hello


pas de soucis pour laisser sous gaine de type ICTA


@+

Re: installation pour cave domestique / atelier

Posté : mar. 13 mars 2012 08:41
par Invité
merci de la confirmation

Re: installation pour cave domestique / atelier

Posté : mar. 22 mai 2012 23:31
par Invité
bonsoir

j'ai quasi terminé l'installation (et oui, ça ne va pas vite :oops: ) et j'ai encore une question pratique :
il y a une poutre béton qui surplombe le tableau, environ 13 cm au dessus

est ce que je peux laisser environ 15cm "libre" sur les cables entre le tableau et le début des gaines qui courent sur la poutre (schéma 1)
ou je dois les fixer plus près (scéma 2) ?
Image

vu que je n'ai pas beaucoup de place, le 1 est le plus simple, et il n'y a pas de risque de les accrocher, mais si le 2 est obligatoire, je peux utiliser des cavaliers (cloués, pas simple dans le parpaing) faute de place pour installer un morceau de tube

merci de vos avis (et d'autres idées éventuelles)

Re: installation pour cave domestique / atelier

Posté : mar. 22 mai 2012 23:45
par RFco
hello,


un coffrage fera encore mieux, pour l'esthétique qui sera en vue tous les jours....



@+