Re: Choix solution transformateur pour spots encastrés
Posté : mar. 13 nov. 2012 12:01
Bonjour,
Le problème d'un transfo "simple", c'est que d'une part il transmet intégralement les variations de tension du primaire au secondaire et que d'autre part il y ajoute sa chute de tension en charge*. Or les lampes halogène sont extrêmement sensibles aux variations de tension (en particulier les surtensions prolongées).
Le surcoût d'un transfo "électronique" peut dans certains cas être rapidement amorti par la différence de durée de vie des lampes.
Voici ce que j'écrivais en septembre:
lampes à incandescence standard, durée de vie 1000 h à tension nominale, mais:
3% de surtension= environ 70% de la durée de vie
5% => 50%
10% => 25% 250h!!!! mais 40% de lumière en plus
10% de sous-tension, durée de vie x4, flux x 0,7
(chiffres approximatifs, source : Osram, programme de formation en ligne, Schneider, CT205)
Il ne sembles pas que les résultats soient très différents pour les halogènes.
La raison est simple : P = U²/R...
Il me semble qu'il existe des "transfos électroniques" permettant d'alimenter plusieurs lampes.
Tous les fabricants proposent des modèles gradables.
Cordialement
*ce qui mène à une élévation de tension au secondaire si la charge est insuffisante
Le problème d'un transfo "simple", c'est que d'une part il transmet intégralement les variations de tension du primaire au secondaire et que d'autre part il y ajoute sa chute de tension en charge*. Or les lampes halogène sont extrêmement sensibles aux variations de tension (en particulier les surtensions prolongées).
Le surcoût d'un transfo "électronique" peut dans certains cas être rapidement amorti par la différence de durée de vie des lampes.
Voici ce que j'écrivais en septembre:
lampes à incandescence standard, durée de vie 1000 h à tension nominale, mais:
3% de surtension= environ 70% de la durée de vie
5% => 50%
10% => 25% 250h!!!! mais 40% de lumière en plus
10% de sous-tension, durée de vie x4, flux x 0,7
(chiffres approximatifs, source : Osram, programme de formation en ligne, Schneider, CT205)
Il ne sembles pas que les résultats soient très différents pour les halogènes.
La raison est simple : P = U²/R...
Il me semble qu'il existe des "transfos électroniques" permettant d'alimenter plusieurs lampes.
Tous les fabricants proposent des modèles gradables.
Cordialement
*ce qui mène à une élévation de tension au secondaire si la charge est insuffisante