Page 2 sur 2

Re: chauffage aérotherme

Posté : mar. 1 nov. 2011 09:36
par degégé
Bonjour,
Vous dites 18 KW en mono et pourquoi 24KW en tri?
Cordialement.

Re: chauffage aérotherme

Posté : mar. 1 nov. 2011 09:44
par RFco
bonjour

je me suis même trompé dans le mauvais sens en plus


avec abonnement mono, une seule phase devra supporter la totalité de la puissance soit 4x4.5kW donc 18kVW (abonnement 90A qui n'est plus accordé)

en tri puisqu'il y a 4 aérothermes, une des phases devra supporter 2 aérothermes soit 9kW donc abonnement 54kW (3x45A)



En prenant la même puissance avec des aérothermes tri, il faudrait au mini, en ne comptant que les aérothermes, un abonnement 15kVW (3x25A)

@+