Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
Posté : mer. 29 juin 2011 17:49
par RFco
matrix a écrit :Donc, rien n'interdit de partir du tableau en irl? Et de finir dans le plancher en icta.
du moment que les manchons maintiennent IRL et ICTA, c'est bien ça?
oui, oui, oui
@+
Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
Posté : mer. 29 juin 2011 17:59
par RFco
Candela a écrit :Re
Aucun problème, sinon esthétique. Les Ip sont les mêmes, sauf la tenue aux chocs qui est "chocs moyens" pour IRL et ICA, "chocs importants" pour ICTA et ICTL. Il faut éviter IRL s'il existe des risques dus à la manutention d'objets par exemple, ou dans un endroit où l'on pratique des jeux de balle ou de ballons.
Cordialement
ben oui pour l'IRL classique, et encore, mais il y en a du spécifique (IRL 4554: qui tient à 20 Joules alors que l'IRL classique 3321 ne tient qu'à 2 joules, l'ICTA classique 3422 à 6 joules, sinon, le MRL...
http://www.arnould.com/fileadmin/templa ... index.html
@+
Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
Posté : mer. 29 juin 2011 18:05
par Invité
Pour conclure c'est uniquement de l'esthétisme entre les deux?
Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
Posté : mer. 29 juin 2011 18:30
par RFco
on va dire que oui
Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
Posté : mer. 29 juin 2011 21:00
par Invité
Merci