raccorder des gaine icta avec des tubes irl?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

raccorder des gaine icta avec des tubes irl?

Message par Invité »

Bonjour,

mon tableau électrique sera installé au sous-sol.
Voici mes questions:
- Les gaines partant de mon tableau seront apparentes. Est-ce-que je peux faire partir en tube IRL jusqu'au point d'entrée dans le plafaond (en fait c'est le rez de chaussé) en ICTA ? Comment faire la jonction entre une gaine ICTA et un tube IRL sans passé par une boite de dérivation? Tout en restant dans les normes.
- Oui suis-je obligé de mettre des gaines icta du tableau en apparent et encastré?


Merci pour vos commentaires.

Cordialement,

Mat
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?

Message par Candela »

Bonjour,
Vous ne précisez pas si vous voulez utiliser du fil ou du câble
-Pour le fil, Il existe des accessoires de raccordement entre conduits de nature différente, qu'il est impératif d'utiliser pour obtenir un IP et une tenue mécanique correcte (entendez surtout pour que la jonction ne se déboîte pas intempestivement).
L'ennui, c'est qu'ils sont souvent vendus par quantité...
- pour le câble en montage apparent vous n'avez besoin d'aucun accessoire pour les coudes et les jonctions ( "montage métro" ). Si vous voulez passer d'une section en apparent à une section en "noyé", il suffit d'araser le conduit sortant du mur et de laisser le câble apparent sur quelques cm jusqu'à l'IRL.

Cordialement
Invité

Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?

Message par Invité »

Ce sera du fil, qu'est ce qu'un "IP" ?
comment se nomme ses accessoires de jonctions? avez-vous un exemples svp?
Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?

Message par Candela »

Bonjour,
Indice de Protection : définit selon les normes l'étanchéité à l'eau et à la pénétration, la résistance mécanique, la tenue au feu etc

Manchons Ce sont les mêmes pour IRL, ICA, ICTA, à condition que ce soit le même diamètre.
Cordialement
Invité

Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?

Message par Invité »

Dans un sous-sol est ce que l'on peut laisser les gaines ICTA apparentes ? Ou c'est obligatoire de les encastrer? ou de mettre des tubes IRL lorsqu'elles sont apparentes?
Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?

Message par Candela »

Re
Aucun problème, sinon esthétique. Les Ip sont les mêmes, sauf la tenue aux chocs qui est "chocs moyens" pour IRL et ICA, "chocs importants" pour ICTA et ICTL. Il faut éviter IRL s'il existe des risques dus à la manutention d'objets par exemple, ou dans un endroit où l'on pratique des jeux de balle ou de ballons.
Cordialement
Invité

Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?

Message par Invité »

Donc, rien n'interdit de partir du tableau en irl? Et de finir dans le plancher en icta.
du moment que les manchons maintiennent IRL et ICTA, c'est bien ça?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?

Message par RFco »

salutatous


les gaines ICTA présentent un IP suffisant pour être posées en apparent, même si ce n'est pas le top esthétiquement parlant


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?

Message par Invité »

Bonsoir .Il suffit de loger les gaines dans une goulotte de 250mm par 60mm
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?

Message par RFco »

matrix a écrit :Donc, rien n'interdit de partir du tableau en irl? Et de finir dans le plancher en icta.
du moment que les manchons maintiennent IRL et ICTA, c'est bien ça?


oui, oui, oui


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre