raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
-
Invité
raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
Bonjour,
mon tableau électrique sera installé au sous-sol.
Voici mes questions:
- Les gaines partant de mon tableau seront apparentes. Est-ce-que je peux faire partir en tube IRL jusqu'au point d'entrée dans le plafaond (en fait c'est le rez de chaussé) en ICTA ? Comment faire la jonction entre une gaine ICTA et un tube IRL sans passé par une boite de dérivation? Tout en restant dans les normes.
- Oui suis-je obligé de mettre des gaines icta du tableau en apparent et encastré?
Merci pour vos commentaires.
Cordialement,
Mat
mon tableau électrique sera installé au sous-sol.
Voici mes questions:
- Les gaines partant de mon tableau seront apparentes. Est-ce-que je peux faire partir en tube IRL jusqu'au point d'entrée dans le plafaond (en fait c'est le rez de chaussé) en ICTA ? Comment faire la jonction entre une gaine ICTA et un tube IRL sans passé par une boite de dérivation? Tout en restant dans les normes.
- Oui suis-je obligé de mettre des gaines icta du tableau en apparent et encastré?
Merci pour vos commentaires.
Cordialement,
Mat
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
Bonjour,
Vous ne précisez pas si vous voulez utiliser du fil ou du câble
-Pour le fil, Il existe des accessoires de raccordement entre conduits de nature différente, qu'il est impératif d'utiliser pour obtenir un IP et une tenue mécanique correcte (entendez surtout pour que la jonction ne se déboîte pas intempestivement).
L'ennui, c'est qu'ils sont souvent vendus par quantité...
- pour le câble en montage apparent vous n'avez besoin d'aucun accessoire pour les coudes et les jonctions ( "montage métro" ). Si vous voulez passer d'une section en apparent à une section en "noyé", il suffit d'araser le conduit sortant du mur et de laisser le câble apparent sur quelques cm jusqu'à l'IRL.
Cordialement
Vous ne précisez pas si vous voulez utiliser du fil ou du câble
-Pour le fil, Il existe des accessoires de raccordement entre conduits de nature différente, qu'il est impératif d'utiliser pour obtenir un IP et une tenue mécanique correcte (entendez surtout pour que la jonction ne se déboîte pas intempestivement).
L'ennui, c'est qu'ils sont souvent vendus par quantité...
- pour le câble en montage apparent vous n'avez besoin d'aucun accessoire pour les coudes et les jonctions ( "montage métro" ). Si vous voulez passer d'une section en apparent à une section en "noyé", il suffit d'araser le conduit sortant du mur et de laisser le câble apparent sur quelques cm jusqu'à l'IRL.
Cordialement
-
Invité
Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
Ce sera du fil, qu'est ce qu'un "IP" ?
comment se nomme ses accessoires de jonctions? avez-vous un exemples svp?
Merci
comment se nomme ses accessoires de jonctions? avez-vous un exemples svp?
Merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
Bonjour,
Indice de Protection : définit selon les normes l'étanchéité à l'eau et à la pénétration, la résistance mécanique, la tenue au feu etc
Manchons Ce sont les mêmes pour IRL, ICA, ICTA, à condition que ce soit le même diamètre.
Cordialement
Indice de Protection : définit selon les normes l'étanchéité à l'eau et à la pénétration, la résistance mécanique, la tenue au feu etc
Manchons Ce sont les mêmes pour IRL, ICA, ICTA, à condition que ce soit le même diamètre.
Cordialement
-
Invité
Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
Dans un sous-sol est ce que l'on peut laisser les gaines ICTA apparentes ? Ou c'est obligatoire de les encastrer? ou de mettre des tubes IRL lorsqu'elles sont apparentes?
Merci
Merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
Re
Aucun problème, sinon esthétique. Les Ip sont les mêmes, sauf la tenue aux chocs qui est "chocs moyens" pour IRL et ICA, "chocs importants" pour ICTA et ICTL. Il faut éviter IRL s'il existe des risques dus à la manutention d'objets par exemple, ou dans un endroit où l'on pratique des jeux de balle ou de ballons.
Cordialement
Aucun problème, sinon esthétique. Les Ip sont les mêmes, sauf la tenue aux chocs qui est "chocs moyens" pour IRL et ICA, "chocs importants" pour ICTA et ICTL. Il faut éviter IRL s'il existe des risques dus à la manutention d'objets par exemple, ou dans un endroit où l'on pratique des jeux de balle ou de ballons.
Cordialement
-
Invité
Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
Donc, rien n'interdit de partir du tableau en irl? Et de finir dans le plancher en icta.
du moment que les manchons maintiennent IRL et ICTA, c'est bien ça?
du moment que les manchons maintiennent IRL et ICTA, c'est bien ça?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
salutatous
les gaines ICTA présentent un IP suffisant pour être posées en apparent, même si ce n'est pas le top esthétiquement parlant
@+
les gaines ICTA présentent un IP suffisant pour être posées en apparent, même si ce n'est pas le top esthétiquement parlant
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
Bonsoir .Il suffit de loger les gaines dans une goulotte de 250mm par 60mm
Cordialement
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: raccorder des gaine icta avec des tubes irl?
matrix a écrit :Donc, rien n'interdit de partir du tableau en irl? Et de finir dans le plancher en icta.
du moment que les manchons maintiennent IRL et ICTA, c'est bien ça?
oui, oui, oui
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités