Page 2 sur 2
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Posté : ven. 10 juin 2011 21:26
par GAS
Bonsoir,
le plus simple est de consulter la NFC 15-100:
"544 Conducteurs d'équipotentialité
544.1 Conducteurs d'équipotentialité principale
Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l'installation, avec un minimum de 6 mm². Toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm² s'ils sont en cuivre ou à la valeur équivalente s'ils sont en un autre métal."
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Posté : sam. 20 août 2011 17:54
par nonolost
Bonjour,
En parlant de ça, j'ai eu à vérifier une installation en tarif jaune récemment.
Petit ERP (établissement recevant du public) avec un disjoncteur de branchement réglé à 130A. Ce dernier est installé dans un coffret métallique qui est relié au circuit de protection par le biais d'un fil 2,5mm2 !
Il faut ajouter que la puissance pourrait être encore augmentée vu que nous sommes en TJ. Le TGBT, quant à lui, se situe à une quinzaine de mètres du général alimenté par un câble de section 4x50mm2 (câble issu du général).
Le conducteur de protection principal arrive dans ce TGBT mais ce qui me chiffonne, c'est que le petit coffret accueillant le général ne soit raccordé à la terre que par un 2,5 vert/jaune (je re-précise que ce coffret est distant du TGBT)
Comme nous sommes en SLT TT, j'ai demandé un raccordement de ce coffret au circuit de protection à l'aide d'un câble 25mm2 vert/jaune issu de la borne principale de terre.
J'aimerais avoir votre avis, car en consultant la norme NF C15-100, je n'ai trouvé que cette solution!
On en voit des trucs quand-même ...
Cdt,
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Posté : mar. 23 août 2011 16:59
par nonolost
Bonjour,
Un ptit avis sur la question ?
Merci
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Posté : mar. 23 août 2011 19:27
par nonolost
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Posté : mar. 23 août 2011 19:53
par philippe68
Bonsoir,
Nonolost:
il est sur que la liaison en 2,5mm² n'est pas conforme, il faut la section SPO entre la prise de terre de l'établissement et la barrette de terre de l'armoire , section qui peut être limitée à 25mm² en schéma TT.
un point me chiffone concernant votre disjoncteur général en tarif jaune
Si c'est le 1er disjoncteur différentiel de l'installation il devrait être implanté dans un coffret de classe 2 (respect de la classe 2 jusqu'en aval du différentiel général) ou disposition équivalente
Cordialement
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Posté : sam. 27 août 2011 11:34
par nonolost
Bonjour,
un point me chiffone concernant votre disjoncteur général en tarif jaune
Si c'est le 1er disjoncteur différentiel de l'installation il devrait être implanté dans un coffret de classe 2 (respect de la classe 2 jusqu'en aval du différentiel général) ou disposition équivalente
C'est une vieille installation et a dû être validée en tant que telle à l'époque. Par contre, je me devais de dire quelque chose concernant la section du conducteur de protection qui relie la masse métallique de ce coffret.
Pour le reste, je me vois mal en visite périodique imposer un coffret classe 2 alors que personne n'ait jamais dit quelque chose à ce sujet lors des visites précédentes (le client risque de ne pas comprendre).
Cdt,