Re: Interrupteur différentiel 300mA, 65 A, Hager
Posté : lun. 7 mars 2011 18:44
par Invité
voila,donc ces le disjoncteur principale de ma maison, ce n est pas le 0.03ma pour les salles d eau,ces du mono pas du triphasé,mais j ai appris que vu qu il y a 4 connexion en haut et 4 connexion en bas ,le bouton test ne peus en aucun fonctionner on ma dis de ponter et que cela fonctionnerais vu que je ne connais rien en electricité pourrais t on m explique ,avec un schéma simple .merci

Re: Interrupteur différentiel 300mA, 65 A, Hager
Posté : lun. 7 mars 2011 18:53
par Invité
http://img846.imageshack.us/img846/3306/hager.jpg voila une image bien plus que des mots

chez moi ces le coté droit qui est pris le cote gauche etant vide il y a un schema sur le differentiel mais je prefere que l on m explique.

Re: Interrupteur différentiel 300mA, 65 A, Hager
Posté : lun. 7 mars 2011 19:55
par RFco
en prenant le neutre et seulement une des phases, cela fonctionnera, il se peut seulement que le bouton de test ne fonctionne pas, lui
Je rappelle une énième fois et quoique vous en pensiez : "tout circuit DOIT etre protégé en 30mA quand on est soumis à la norme portant sur les installations domestiques.
le pontage consiste à relier les bornes de phase entre elles sur la partie amont de la protection
@+
Re: Interrupteur différentiel 300mA, 65 A, Hager
Posté : lun. 7 mars 2011 21:10
par Invité
je sais pas si ces juste,mais j ai ma phase sur L3 et sur le schéma qui est sur le différentiel il est sur L1,pour le bouton test on ma dis de deplacé la phase de L3 a L1 et le differentiel declanchera avec le bouton test pouvez vous me dire si ces juste...merci

Re: Interrupteur différentiel 300mA, 65 A, Hager
Posté : lun. 7 mars 2011 21:14
par Max78
Bonjour,
Vous pouvez prendre une photo du schéma que l'on regarde çà ?
Cordialement,
Max
Re: Interrupteur différentiel 300mA, 65 A, Hager
Posté : lun. 7 mars 2011 21:21
par Invité
j ai mis une photo je sais pas top donc en partant de gauche ces L3 L2 L1 et le neutre donc moi le neutre completement a droite et juste a côté du neutre la phase sur L3 mais sur le schéma le bouton test et représenté completement a gauche donc sur L1 on ma dis de deplacé la phase de L3 a L1 mais s il faus je veus bien faire une tof du montage chez moi si cela est necessaire.
Re: Interrupteur différentiel 300mA, 65 A, Hager
Posté : lun. 7 mars 2011 22:45
par Invité
Re: Interrupteur différentiel 300mA, 65 A, Hager
Posté : lun. 7 mars 2011 23:53
par Max78
Re,
Je vais parler uniquement en utilisant le nom des bornes du disjoncteur car je n'ai pas tout compris a votre placement de phases mais pas grave.
A priori (on voit pas grand chose sur un écran de téléphone) le bouton test est relie entre la borne L1 et N donc a vous d'adapter votre câblage pour avoir ça.
Cordialement,
Max
Re: Interrupteur différentiel 300mA, 65 A, Hager
Posté : mar. 8 mars 2011 00:04
par Invité
Donc je ponte L3 sur L1 et en dessous je ne fais rien ?parce que j ai déplacé que L3 au dessus le bouton déclenche mais pas de courant dans la maison à mon avis il faut faire des déplacements de fils en bas mais je ne connais rien en électricité d'où mes questions sur ce site !
Re: Interrupteur différentiel 300mA, 65 A, Hager
Posté : mar. 8 mars 2011 00:06
par RFco
attention
les peignes de distribution sont des peignes tétrapolaires, il va donc falloir utiliser des ""ponts"" pour que tout soit alimenté
je me répète, on ne protege pas des circuits avec un 300mA en tête d'un 30mA
j'ajoute : On n'utilise pas des disjoncteurs courbe B en domestique
@+