Bonsoir
le parafoudre se branche en amont du disjoncteur général du tableau et le câble de terre qui doit aller jusqu'à la barrette de terre général du tableau ne doit pas dépasser 50cm.

A savoir aussi que si tu à d'autre tableau dans ta maison tu doit ajouter un para en amont de celui si.
Si dans ta maison tu à des multi prise anti foudre maintenant elle fonctionneront correctement.
Connait tu ton indice kéraunique chez toi.
Ou à tu une église ou un paratonnerre à proximité de chez toi?
Tu à dans le catalogue Schneider les schéma de câblage des para http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
page K45 et en pages K6 les lieux en France ou les para sont obligatoire.
Cordialement