parafoudre
parafoudre
Bonsoir,
Dans un logement, je dispose d'un DB 4P/15-30A/500ma; ensuite d'un tableau de repartions en mono, en parallèle avec un parafoudre (4P).
1) l'installation est elle correcte?
2) Je dois rajouter un inter diff 4P/40A/30ma en tête d'installation, celui ci doit il être placé avant ou après le parafoudre ?
Merci.
Dans un logement, je dispose d'un DB 4P/15-30A/500ma; ensuite d'un tableau de repartions en mono, en parallèle avec un parafoudre (4P).
1) l'installation est elle correcte?
2) Je dois rajouter un inter diff 4P/40A/30ma en tête d'installation, celui ci doit il être placé avant ou après le parafoudre ?
Merci.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: parafoudre
salut
le parafoudre devant avoir des raccordements les plus courts, il sera donc en premeir dans l'installation
le diff sera de type A, naturellement
@+
le parafoudre devant avoir des raccordements les plus courts, il sera donc en premeir dans l'installation
le diff sera de type A, naturellement
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: parafoudre
merci
Re: parafoudre
salut RFco ,
Merci,
Pourquoi uniquement type A ?
J'ai prévu de positionner le 30ma en parallèle avec le parafoudre.
a+
Merci,
Pourquoi uniquement type A ?
J'ai prévu de positionner le 30ma en parallèle avec le parafoudre.
a+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: parafoudre
bonjour
la norme demande au moins un différentiel de type A pour proteger plaques de cuisson et lave linge, donc s'il n'y en a qu'un seul pour une mise en sécurité, il doit etre de type A
@+
la norme demande au moins un différentiel de type A pour proteger plaques de cuisson et lave linge, donc s'il n'y en a qu'un seul pour une mise en sécurité, il doit etre de type A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: parafoudre
Bonjour,
Autant que possible, il faut demander à Erdf la pose d'un DB de type S, dont la légère temporisation permet dans la plupart des cas au parafoudre de fonctionner puis de retrouver son isolement habituel avant la fin de la tempo.
Pour cela, il faut une installation entièrement protégée en aval par des IDR 30 mA, donc neuve ou mise en conformité.
Voici les schémas du Site PROMOTELEC
Cordialement
Il faut éviter de mettre le parafoudre après un différentiel standard (a fortiori si c'est un 30 mA), car le fonctionnement du parafoudre crée un défaut à la terre qui le fait déclencher.fk82 a écrit :
2) Je dois rajouter un inter diff 4P/40A/30ma en tête d'installation, celui ci doit il être placé avant ou après le parafoudre ?
Autant que possible, il faut demander à Erdf la pose d'un DB de type S, dont la légère temporisation permet dans la plupart des cas au parafoudre de fonctionner puis de retrouver son isolement habituel avant la fin de la tempo.
Pour cela, il faut une installation entièrement protégée en aval par des IDR 30 mA, donc neuve ou mise en conformité.
Voici les schémas du Site PROMOTELEC
Cordialement
Re: parafoudre
merci,
Je suis en réno; il s'agit avant tout de protéger les personnes; il n'est pas prévus de reprendre tout l'installation existante, donc mon raisonnement et de positionner en amont du tableau existant et en parallèle avec le parafoudre un id 30ma/4p/40a (qui existe uniquement en type AC!).
a+
Je suis en réno; il s'agit avant tout de protéger les personnes; il n'est pas prévus de reprendre tout l'installation existante, donc mon raisonnement et de positionner en amont du tableau existant et en parallèle avec le parafoudre un id 30ma/4p/40a (qui existe uniquement en type AC!).
a+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: parafoudre
Salutatous,
Ah bon, pourtant ca existe en type A
@+
fk82 a écrit :merci,
Je suis en réno; il s'agit avant tout de protéger les personnes; il n'est pas prévus de reprendre tout l'installation existante, donc mon raisonnement et de positionner en amont du tableau existant et en parallèle avec le parafoudre un id 30ma/4p/40a (qui existe uniquement en type AC!).
a+
Ah bon, pourtant ca existe en type A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: parafoudre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: parafoudre
Bonsoir
le parafoudre se branche en amont du disjoncteur général du tableau et le câble de terre qui doit aller jusqu'à la barrette de terre général du tableau ne doit pas dépasser 50cm.
A savoir aussi que si tu à d'autre tableau dans ta maison tu doit ajouter un para en amont de celui si.
Si dans ta maison tu à des multi prise anti foudre maintenant elle fonctionneront correctement.
Connait tu ton indice kéraunique chez toi.
Ou à tu une église ou un paratonnerre à proximité de chez toi?
Tu à dans le catalogue Schneider les schéma de câblage des para http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
page K45 et en pages K6 les lieux en France ou les para sont obligatoire.
Cordialement
le parafoudre se branche en amont du disjoncteur général du tableau et le câble de terre qui doit aller jusqu'à la barrette de terre général du tableau ne doit pas dépasser 50cm.
A savoir aussi que si tu à d'autre tableau dans ta maison tu doit ajouter un para en amont de celui si.
Si dans ta maison tu à des multi prise anti foudre maintenant elle fonctionneront correctement.
Connait tu ton indice kéraunique chez toi.
Ou à tu une église ou un paratonnerre à proximité de chez toi?
Tu à dans le catalogue Schneider les schéma de câblage des para http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
page K45 et en pages K6 les lieux en France ou les para sont obligatoire.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
