Page 2 sur 2

Re: Changer l'arrivée EDF de place

Posté : dim. 23 août 2009 19:43
par Patrick21
bonsoir,
je reviens sur la terre:
objectif à atteindre une valeur de résistance de terre < 100 Ω puisque DDR au tableau 500 mA.

dans la mesure où une chappe est prévue d'être coulée au RDC, je me renseignerais auprès du maçon pour réaliser une tranchée en périphérie (ou le faire soit même), de profondeur d'au moins 40 cm (normalement, il y a une humidité relative) .
Je poserais une ou 2 spires en fond de fouille (à mon avis 2 seraient préférables à raison de 1 sur chaque coté de la fouille = écart de 20 cm)que maintiendrais avec des cavaliers (fers à béton de 4 ou 6 mm). En jouant sur la longueur du câble cuivre nu, je pense qu'il est possible d'obtenir un bon résultat.
(perso, pour avoir réaliser des terres en Afrique dans la latérite ou en terrain sec et sablonneux, j'ai tjs obtenu des terres correctes avec câble cuivre nu et/ou piquets sans avoir eu recours à des additifs)
je remonterais les 2 extrémités du câble à ma barrette
Je refermerais la fouille par couche de 10 cm de terre bien compactée avec une dame
j'effectuerais une mesure de contrôle avant fermeture complète
une dernière couche de sable puis béton d'égalisation
enfin chappe armée ou fibrée

pour vous et votre voisin, un extrait de C 15-100 si cela peux vous aider à comprendre.
"771.411.3.2 Coupure automatique de l’alimentation
La résistance de la prise de terre à laquelle sont reliées les masses de l'installation doit être au plus égale à 100 ohms.
...
Lorsque la valeur de prise de terre, même après essai d’amélioration, reste supérieure à 100 ohms en raison par exemple de la nature du terrain, il y a lieu de protéger l'installation
par des dispositifs de courant différentiel-résiduel assigné inférieur à 500 mA . Si en particulier, la résistance de la prise de terre est supérieure à 500 ohms, des DDR à courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA sont nécessaires.
...
Lorsque l’appareil général de commande et de protection placé à l'origine de l'installation comporte la fonction différentielle moyenne sensibilité, cette protection est de type S et son courant différentiel-résiduel assigné est au plus égal à 500 mA conformément aux règles de la NF C 14-100.
Lorsque l’appareil général de commande et de protection placé à l'origine de l'installation ne comporte pas de fonction différentielle de moyenne sensibilité, il est rappelé que la partie d’installation comprise entre le dispositif général de commande et de protection et le ou les dispositifs différentiels assurant la protection contre les contacts indirects doit être réalisée en classe II.
Dans le cas particulier où un DDR de moyenne sensibilité est installé entre l’appareil général de commande et de protection ne comprenant pas de protection différentielle, et le ou les DDR 30 mA, ce DDR doit être de type S et de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 500 mA.
Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel de courant différentiel-résiduel 30 mA doivent protéger tous les circuits, individuellement ou par groupes de circuits.
Dans le cas d’une rénovation totale d’un appartement situé dans un immeuble dépourvu d’installation de mise à la terre (prise de terre, liaison équipotentielle, conducteur principal de protection) et dans l’attente de la réalisation de celle-ci, les mesures compensatoires suivantes doivent être respectées :
- Réalisation d’une liaison équipotentielle locale dans la cuisine.
Les règles de mise en oeuvre sont celles définies pour les locaux recevant une baignoire ou une douche.
Les liaisons équipotentielles locales de la cuisine et de la salle d’eau ainsi que tous les conducteurs de protection de l’installation sont connectés au tableau de répartition.
- Protection de l’ensemble de l’installation par dispositifs DR de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA dont le nombre et le courant assigné sont définis dans le
tableau 771E.
L’usager doit être mis en garde contre les dangers dus à la non-continuité de terre (apposer une étiquette autocollante sur le tableau électrique)."


cdl

@Patrick21... Précisions

Posté : dim. 23 août 2009 20:26
par forward11
Le problème, c'est que le maçon, à la demande du propriétaire, doit couler sa chape sur l'ancien carrelage. Le budget de la rénov est serré.
Le propriétaire qui a hérité de cette vieille maison familiale m'a demandé mon avis après avoir fait établir un devis par un électricien. Ce dernier a délivré un devis qui m'a étonné car la question de la prise de terre n'ait pas évoquée, ni même celle de la norme c15-100 avec ses contraintes (prises de communication, liaison équipotentielle).
En me penchant sur les questions qui se posent, j'ai fait des remarques à ce sujet. Cette réflexion est un excellent exercice pratique.
D'abord //b à la terre. Mais je découvre une situation que je n'imaginais pas car je pensais que cette opération ne pouvait être que "légère" or il n'en est rien et il est probable que le coût s'envole. C'est étrange que l'auteur du devis n'aborde pas la question, non?
Moi, j'ai un peu mis les pieds dans le plat en attirant l'attention du propriétaire sur cette question, même si ça lui casse un peu son moral. Il pensait que je pouvais rétrécir le coût et moi, qui ne suis pas encore installé et qui était prêt à sacrifier un peu mon temps, je lui amène un surcoût conséquent // à la proposition d'un élec installé.
Je ne suis donc pas le propriétaire, mais un futur électricien qui a vu une opportunité de se faire la main avec le chantier que doit effectuer un ami.
Je dois entrer en stage dans quelques semaines (fin novembre) à l'AFPA (j'ai un BEP-CAP et niveau bac F3, datant des années 78-81) et souhaitais me faire la main, acquérir de la pratique et des automatismes, grâce à ce chantier.
Mon objectif est de m'installer au terme du stage.