Page 2 sur 3
Re: Installation neuve
Posté : ven. 6 mars 2009 22:52
par RFco
GAS a écrit :re
C'est bien ce qui me chagrine RFCO et tu as raison. Pour ma part, et c'est un point de vue tout personnel, j'analyse le risque et très honnêtement, je préfère une non conformité au tableau 771F que celle résultant d'une protection surcalibrée en amont d'une canalisation.
Mais encore une fois, je n'ai pas l'intention de vous contredire.

Je ne veux prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, seulement, je précises que si le circuit 32A n'est pas présent, l'attestation de conformité ne sera pas délivrée et donc on se fera à manger au gaz et on s'éclairera à la bougie.
Rien n'empêche de passer une alim 16 ou 20A pour nos besoins.
NOTA : on ne sait pas ce dont aura besoin le futur propriétaire...
@+
Re: Installation neuve
Posté : ven. 6 mars 2009 23:38
par DOM
Pour finir on réduit toujours la section en amont et non en aval ! Vous branchez peut être votre tuyau d'arrosage en diamètre 8 au départ et ensuite vous le passez en diamètre 20 ???
Et que pensez vous d'un radio réveil en 0,75mm2 qui est branché sur une prise 16A avec du 2,5mm² ??? Si ont commence a électriser sa maison par rapport au produit qu'on va y mettre, on a pas fini !!
@bientôt
Re: Installation neuve
Posté : dim. 8 mars 2009 20:11
par samsara75
Bonsoir à tous,
Et merci beaucoup pour vos réponses.
Il ne me reste plus qu'a installer une prise 32A.
Au fait, vous connaissez à l'heure actuelle beaucoup d'appareil qui sont équipés de câbles 6mm² ?
Re: Installation neuve
Posté : dim. 8 mars 2009 20:24
par DOM
BONSOIR,
non j'en connais pas,mais quand il y en aura vous serez pret a les accueillir!!
@bientot
Re: Installation neuve
Posté : dim. 8 mars 2009 20:34
par samsara75
Je demande à voir étant donné que l'on se dirige vers des appareils de plus en plus économe genre classe A A++...
Pour l'instant je n'en ai jamais croisé à par de vieilles cuisinières.
Re: Installation neuve
Posté : dim. 8 mars 2009 20:50
par RFco
Salutatous,
Le fait que les consommateurs ne soient pas équipés de filerie 6mm² n'empêche pas qu'ils puissent consommer 32A.
Pour restituer une puissance équivalente, la technologie n'est pâs encore assez évoluée pour avoir trouvé des produits qui aillent en consommant moins.
Les appareils de catégorie A et supérieure améliorent le rendement, maisq on parle de lave linge, de lave vaisselle, de réfrigérateur ou de congélateur, pas de plaques de cuisson...
@+
Re: Installation neuve
Posté : dim. 8 mars 2009 20:54
par DOM
BONSOIR,
Sans faire de pub regardez
http://www.electrolux.fr/node38.aspx?productId=18017
les 4 Foyers a plein régimes
32A
@bientôt
Re: Installation neuve
Posté : dim. 8 mars 2009 21:13
par eno
slt je confirme pour plaque de cuisson protection 32A section minimal des conducteurs 6mm par contre plaque de cuisson en triphase section minimal des conducteurs 2.5mm fusible 16Aou disjoncteur 20A
Re: Installation neuve
Posté : dim. 8 mars 2009 22:20
par Carminas
Bonsoir
1/ Ne pas confondre, le circuit en 6² 32A qui va du tableau à la boite de connexion et qui permet en principe d'accueillir tout type de plaque, et le cordon de raccordement entre la plaque et la boite de connexion, qui peut effectivement être en 2,5² sur une petite longueur en fonction des caractéristiques de l'appareil.
2/ La norme impose des équipements minimum à mettre obligatoirement que vous les utilisiez réellement ou non (le logement est construit pour tous les futurs propriétaires et usagers, pas que pour vous).
Pour les logements de petite taille, la norme a néanmoins prévu certaines simplifications :
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Eclairage :
Le nombre de circuits d’éclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de surface supérieure à 35 m².
Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA :
Surface <= 35 m² : 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A
GTL :
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 150 mm.
Prises TV :
Dans les logements jusqu’à 35 m², il est admis de n’avoir qu’une seule prise télévision.
Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.
@+
Re: Installation neuve
Posté : ven. 13 mars 2009 16:49
par samsara75
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Je viens de lire ici
http://nsm01.casimages.com/img/2007/12/ ... 555848.jpg
au numéro 771.558.2.3 :
"les autres applications de communication (TV, satellite, interactivité etc...) lorsqu'elles sont prévues. "
Cela voudrait il dire que l'on peut ne pas prévoir de prises TV ?
Et question qui va en suivant : Si l'on est obligé d'installer des prises tv (pour faire plaisir au consuel

) est on obligé d'installer une antenne, le vérifie t il ?