Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : lun. 19 janv. 2009 15:53
par pericles
Bonjour, voir la solution location de matériel
Le lien de la documentation
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... trique.pdf
salutations
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : lun. 19 janv. 2009 15:57
par pericles
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : lun. 19 janv. 2009 21:54
par RFco
Hello,
en plus rapide :
http://www.loxam.fr/location/location-e ... ectriques/
Normalement, c'est le Fluke 1653, bon appareil que j'ai le bonheur de posséder, il m'a déjà aidé ans plusieurs dépannages et chantiers (environ 1500€ H.T. + 120 € pour les piquets de terre)
@+
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : lun. 26 janv. 2009 15:56
par Thierry29
safrane14 a écrit :je réalise actuellement le reseau de terre sur le chantier d'un bar au rez de chaussée un immeuble parisien.
Le piquet de terre est dans la cave il depase de quelques centimetres du sol afin de pouvoir se raccorder dessus mais la chappe à été faite autour à l'époque de la construction.
si je raccorde mon 16mm² neuf dessus jusqu'à ma barrette de coupure puis etc... j'ai peur de ne pas avoir une valeur de terre dans les normes d'aujourd'hui.
si c'est le cas il faut que j'enfonce un piquet plus long ?
Bonjour à tous,
Je suis tout nouveau sur ce forum
J'ai l'intention de réhabiliter un ancienne habitation avec 4 appartements en Bretagne. Il s'avère que l'électricien que j'ai contacté ma fait part par téléphone que ma terre est de moins 2500 ohms. Que veut bien dire cette mesure...
Merci de répondre
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : lun. 26 janv. 2009 16:06
par Etincelle
Bonjour
Cette mesure de terre ne correspond pas a la valeur demandée par la norme C 15-100, elle doit etre égale ou inférieure à 100 ohms pour la protection des biens et surtout des personnes.
Cordialement.
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : lun. 26 janv. 2009 16:33
par Thierry29
Etincelle a écrit :Bonjour
Cette mesure de terre ne correspond pas a la valeur demandée par la norme C 15-100, elle doit etre égale ou inférieure à 100 ohms pour la protection des biens et surtout des personnes.
Cordialement.
Que doit faire l'électricien ????
Merci de me répondre
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : lun. 26 janv. 2009 17:53
par Paulo-77
safrane14 a écrit :Ok en revanche coté tarif entre 600€ et 800€ pour une pince de grande marque ... c'est dingue
Bonjour
En moins chère tu a le CATU DT 300 qui ne fait que la mesure de boucle sous tension qui est fiable et qui coute 300 € HT, nettement plus abordable.
A +
Paulo
Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???
Posté : lun. 26 janv. 2009 18:00
par Paulo-77
Thierry29 a écrit :
Que doit faire l'électricien ????
Merci de me répondre
Bonjour
Normalement ton électricien doit savoir quoi faire il a le choix des solutions:
Remplacer le piquet par un plus long.
Multiplier les piquets.
Faire une terre en tranchée pour les cas grave. (il faut la place)
Ou peu être simplement revoir et nettoyer toute les connections.
A +
Paulo