troubleshooting moteur soufflante ou pompe

Posté : mar. 8 juil. 2014 21:42
par manu224
Bonjour,

Je cherche un peu de théorie pour mieux comprendre élévation d'intensité sur un moteur de ventilateur ( soufflante) ou de pompe suite à la perte de la charge dû à un bris de conduits.

Moteur asynchrome triphasé 600V, 11kw, amp. nominale 13.9,

Merci Manu

Re: troubleshooting moteur soufflante ou pompe

Posté : mar. 8 juil. 2014 23:47
par Candela
Bonsoir,
Perte de charge= augmentation de la puissance absorbée.
Cela entraîne un ralentissement du rotor, donc le glissement augmente, ce qui a pour effet d'augmenter le courant rotorique, et le couple moteur jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre couple moteur/couple résistant s'instaure.
Ce type de moteur fonctionnant comme un transformateur, l'énergie rotorique est fournie par le stator dont l'intensité augmente d'autant (en fait pas dans la même proportion: la composante réactive est grosso modo constante tant que la tension l'est alors que la composante active est liée à la charge + les pertes).