troubleshooting moteur soufflante ou pompe

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
manu224
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 8 juil. 2014 21:35
Contact :

troubleshooting moteur soufflante ou pompe

Message par manu224 »

Bonjour,

Je cherche un peu de théorie pour mieux comprendre élévation d'intensité sur un moteur de ventilateur ( soufflante) ou de pompe suite à la perte de la charge dû à un bris de conduits.

Moteur asynchrome triphasé 600V, 11kw, amp. nominale 13.9,

Merci Manu
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: troubleshooting moteur soufflante ou pompe

Message par Candela »

Bonsoir,
Perte de charge= augmentation de la puissance absorbée.
Cela entraîne un ralentissement du rotor, donc le glissement augmente, ce qui a pour effet d'augmenter le courant rotorique, et le couple moteur jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre couple moteur/couple résistant s'instaure.
Ce type de moteur fonctionnant comme un transformateur, l'énergie rotorique est fournie par le stator dont l'intensité augmente d'autant (en fait pas dans la même proportion: la composante réactive est grosso modo constante tant que la tension l'est alors que la composante active est liée à la charge + les pertes).
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités