raccordement cuisiniere
Posté : mar. 17 déc. 2013 19:42
par gillou
Bonsoir .J'ai une cuisinière au gaz avec seulement la lampe du four et le tourne broche électrique livrée avec un cable muni d'une fiche 16A.Puis je démonter la fiche 16A et la remplacer par une 32A pour se brancher sur la prise murale 32A prévue pour une cuisinière électrique ou des plaques de cuisson
Cordialement
Re: raccordement cuisiniere
Posté : mer. 18 déc. 2013 10:18
par GAS
Bonjour,
Si l'on se réfère au tableau 53E de la NFC 15-100 on constate que les socles 32A ont les mêmes fonctions que celles assurées par les socles 2P+T 16A.
Ce circuit spécialisé étant dimensionné et protégé
pour alimenter un socle de 32 A, vous pouvez raccorder votre cuisinière soit via une fiche 32 A soit via un adaptateur réducteur 16A vers 32 A (je ne vois pas trop la différence).

Re: raccordement cuisiniere
Posté : mer. 18 déc. 2013 19:00
par gillou
Bonsoir, je suis d'accord
Merci pour le renseignement