Bonsoir .J'ai une cuisinière au gaz avec seulement la lampe du four et le tourne broche électrique livrée avec un cable muni d'une fiche 16A.Puis je démonter la fiche 16A et la remplacer par une 32A pour se brancher sur la prise murale 32A prévue pour une cuisinière électrique ou des plaques de cuisson
Cordialement
raccordement cuisiniere
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: raccordement cuisiniere
Bonjour,
Si l'on se réfère au tableau 53E de la NFC 15-100 on constate que les socles 32A ont les mêmes fonctions que celles assurées par les socles 2P+T 16A.
Ce circuit spécialisé étant dimensionné et protégé pour alimenter un socle de 32 A, vous pouvez raccorder votre cuisinière soit via une fiche 32 A soit via un adaptateur réducteur 16A vers 32 A (je ne vois pas trop la différence).
Si l'on se réfère au tableau 53E de la NFC 15-100 on constate que les socles 32A ont les mêmes fonctions que celles assurées par les socles 2P+T 16A.
Ce circuit spécialisé étant dimensionné et protégé pour alimenter un socle de 32 A, vous pouvez raccorder votre cuisinière soit via une fiche 32 A soit via un adaptateur réducteur 16A vers 32 A (je ne vois pas trop la différence).
Cordialement
GAS
GAS
Re: raccordement cuisiniere
Bonsoir, je suis d'accord
Merci pour le renseignement
Merci pour le renseignement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
