Tensions bizarres

Posté : mar. 7 mai 2013 20:59
par RFco
Salutatous


je suis intervenu ce jour sur un bâtiment à la demande de la société HLM qui me donne du boulot

En effet, leur gars, lors de l'état des lieux vérifie les prises (avec terre), la valeur de la terre et les continuités de terre

Seulement, là, avec son CATU DT300 (ou équivalent) : http://www.catuelec.com/catalogue/produit/DT300, impossible, l'appareil dit que l'on a 2 phases au lieu du classique couple phase/neutre


Pareil avec le mien


Mesures de tensions au sein du logement puis sur le tableau de la VMC collective

neutre/phase1=neutre/phase2=neutre/phase3=235Volts (normal)

phase1/terre=phase3/terre=280V (bizarre)
phase2/terre=160V (louche)
neutre/terre=65 à 70V (intriguant)

voilà la problématique

j'ai éliminé le problème de terre car j'ai le même soucis sur plusieurs sites distants de 50 à 200m les uns des autres


Merci pour vos avis



@+

Re: Tensions bizarres

Posté : mar. 7 mai 2013 21:57
par caydon
bonsoir,

quel régime de neutre et quelles mesures tu fait entre ph1/2/3 ?

Re: Tensions bizarres

Posté : mar. 7 mai 2013 22:07
par RFco
salut Caydon


Régime de neutre classique pour un/des immeubles d'habitation


phase1/phase2=phase2/phase3=phase1/phase3=410V



@+

Re: tensions bizarres

Posté : mar. 7 mai 2013 22:09
par circus
bonsoir,

je dirais une phase qui s'écoule à la terre et cela serait la 2

par rapport à ces mesures

phase1/terre et phase3/terre = 280V

phase2 / terre= 160V

Re: Tensions bizarres

Posté : mar. 7 mai 2013 22:33
par caydon
re,

je dirai aussi que la ph2 à un lien avec la terre cotés immeuble,
et que la résistance de la prise terre doit être élever au niveau des immeubles.

aussi voir vers la terre qui est tomber au couplage du transfo avec un pseudo réseau déséquilibré au niveau des immeubles ;-)

Re: Tensions bizarres

Posté : mar. 7 mai 2013 22:43
par RFco
caydon a écrit :re,

je dirai aussi que la ph2 à un lien avec la terre cotés immeuble,
et que la résistance de la prise terre doit être élever au niveau des immeubles.

valeur de terre élevée et même problème sur des immeubles distants de 50 à 200m les uns des autres? Drôle de coïncidence!

Re: Tensions bizarres

Posté : mar. 7 mai 2013 22:51
par caydon
aussi voir vers la terre qui est tomber au couplage du transfo avec un pseudo réseau déséquilibré au niveau des immeubles ;-)

Re: Tensions bizarres

Posté : mar. 7 mai 2013 22:52
par RFco
ca, c'est ERDF qui le fera...

Re: Tensions bizarres

Posté : mar. 7 mai 2013 23:00
par caydon
les tensions terres ph1/2/3 changent au autres immeubles ou toujours 280V ?

Re: Tensions bizarres

Posté : mar. 7 mai 2013 23:02
par RFco
même chose sur trois immeubles distincts et distants

phase1/terre=phase3/terre=280V (bizarre)
phase2/terre=160V (louche)
neutre/terre=65 à 70V (intriguant)


immeubles proches donc surement sur le même transfo