Tensions bizarres
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Tensions bizarres
Salutatous
je suis intervenu ce jour sur un bâtiment à la demande de la société HLM qui me donne du boulot
En effet, leur gars, lors de l'état des lieux vérifie les prises (avec terre), la valeur de la terre et les continuités de terre
Seulement, là, avec son CATU DT300 (ou équivalent) : http://www.catuelec.com/catalogue/produit/DT300, impossible, l'appareil dit que l'on a 2 phases au lieu du classique couple phase/neutre
Pareil avec le mien
Mesures de tensions au sein du logement puis sur le tableau de la VMC collective
neutre/phase1=neutre/phase2=neutre/phase3=235Volts (normal)
phase1/terre=phase3/terre=280V (bizarre)
phase2/terre=160V (louche)
neutre/terre=65 à 70V (intriguant)
voilà la problématique
j'ai éliminé le problème de terre car j'ai le même soucis sur plusieurs sites distants de 50 à 200m les uns des autres
Merci pour vos avis
@+
je suis intervenu ce jour sur un bâtiment à la demande de la société HLM qui me donne du boulot
En effet, leur gars, lors de l'état des lieux vérifie les prises (avec terre), la valeur de la terre et les continuités de terre
Seulement, là, avec son CATU DT300 (ou équivalent) : http://www.catuelec.com/catalogue/produit/DT300, impossible, l'appareil dit que l'on a 2 phases au lieu du classique couple phase/neutre
Pareil avec le mien
Mesures de tensions au sein du logement puis sur le tableau de la VMC collective
neutre/phase1=neutre/phase2=neutre/phase3=235Volts (normal)
phase1/terre=phase3/terre=280V (bizarre)
phase2/terre=160V (louche)
neutre/terre=65 à 70V (intriguant)
voilà la problématique
j'ai éliminé le problème de terre car j'ai le même soucis sur plusieurs sites distants de 50 à 200m les uns des autres
Merci pour vos avis
@+
Re: Tensions bizarres
bonsoir,
quel régime de neutre et quelles mesures tu fait entre ph1/2/3 ?
quel régime de neutre et quelles mesures tu fait entre ph1/2/3 ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tensions bizarres
salut Caydon
Régime de neutre classique pour un/des immeubles d'habitation
phase1/phase2=phase2/phase3=phase1/phase3=410V
@+
Régime de neutre classique pour un/des immeubles d'habitation
phase1/phase2=phase2/phase3=phase1/phase3=410V
@+
Re: tensions bizarres
bonsoir,
je dirais une phase qui s'écoule à la terre et cela serait la 2
par rapport à ces mesures
phase1/terre et phase3/terre = 280V
phase2 / terre= 160V
je dirais une phase qui s'écoule à la terre et cela serait la 2
par rapport à ces mesures
phase1/terre et phase3/terre = 280V
phase2 / terre= 160V
Re: Tensions bizarres
re,
je dirai aussi que la ph2 à un lien avec la terre cotés immeuble,
et que la résistance de la prise terre doit être élever au niveau des immeubles.
aussi voir vers la terre qui est tomber au couplage du transfo avec un pseudo réseau déséquilibré au niveau des immeubles
je dirai aussi que la ph2 à un lien avec la terre cotés immeuble,
et que la résistance de la prise terre doit être élever au niveau des immeubles.
aussi voir vers la terre qui est tomber au couplage du transfo avec un pseudo réseau déséquilibré au niveau des immeubles
Modifié en dernier par caydon le mar. 7 mai 2013 22:50, modifié 1 fois.
L'art et la manière...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tensions bizarres
caydon a écrit :re,
je dirai aussi que la ph2 à un lien avec la terre cotés immeuble,
et que la résistance de la prise terre doit être élever au niveau des immeubles.
valeur de terre élevée et même problème sur des immeubles distants de 50 à 200m les uns des autres? Drôle de coïncidence!
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tensions bizarres
aussi voir vers la terre qui est tomber au couplage du transfo avec un pseudo réseau déséquilibré au niveau des immeubles 
L'art et la manière...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tensions bizarres
ca, c'est ERDF qui le fera...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tensions bizarres
les tensions terres ph1/2/3 changent au autres immeubles ou toujours 280V ?
L'art et la manière...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tensions bizarres
même chose sur trois immeubles distincts et distants
phase1/terre=phase3/terre=280V (bizarre)
phase2/terre=160V (louche)
neutre/terre=65 à 70V (intriguant)
immeubles proches donc surement sur le même transfo
phase1/terre=phase3/terre=280V (bizarre)
phase2/terre=160V (louche)
neutre/terre=65 à 70V (intriguant)
immeubles proches donc surement sur le même transfo
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

