Re: Tensions bizarres

Posté : mar. 14 mai 2013 22:34
par RFco
salutatous


ce n'est pas que je me désinteresse, mais c'est que ne connaissant rien à ce dont vous parlez, je n'interviens pas, mais j'écoute tout de même
j'espère vraiment savoir ce qui s'est passé, je vais essayer de passer voir demain pour savoir si c'est résolu ou pas (je ne suis pas prévu dans la région ces prochains jours)


@+

Re: Tensions bizarres

Posté : mar. 14 mai 2013 22:47
par fab
nonolost a écrit :Oui, concernant les fusibles HTA, dans les vieux postes de DP, il n'est pas rare d'en trouver encore ! Mais bon, je vois que vous devez être dans la partie, au vu de vos explications sur le sujet en DP.
Pour en revenir au problème de RFco, peut-être qu'un défaut PH-T très impédant comme je l'ai suggéré pourrait coller en terme d'explication au phénomène... ;-)

A vos avis !

on ne doit pas être dans le même secteur géographique ... perso, je ne vois de fusibles HTA que dans les postes privé. et en effet, certains sont la depuis 30 ans .

pour le problème de RFco, trouver une explication est une chose, dépanner en est une autre ...

Re: Tensions bizarres

Posté : mer. 15 mai 2013 19:05
par electrx
Bonsoir
+1 pas de fusibles HTA ds les postes DP sur Marseille
de plus les fusibles Bt en départ de poste sont des 400a systématiquement, donc sur un default Ph/T a 4 ou 500 metres du poste il est trés rare qu'un fusible parte.
Ils arrivent méme a tenir en default entre phase, j'ai eu plusieurs fois le cas ou le fusible grille une fois par semaine pendant plusieurs mois, puis lors d'un éniemme revoi le default s'affranchit ou s'isole complétement.
A+

Re: Tensions bizarres

Posté : mer. 15 mai 2013 20:27
par Kirchhoff
Bonsoir à tous,

Je reprends le message initial:
Au vu des tensions mesurées, nous sommes en présence d'un déplacement de point neutre.

Il faut voir ce qui se passe au poste: tensions simples et tensions composées et faire le point sur le parcours du cable avec le plan statistique.
Le fait que les neutres soient reliés à la terre dans les accessoires de raccordement n'exclut pas ce genre de phénomenes destructeurs.
On limite les effets !

Bonne soirée à tous.

Re: Tensions bizarres

Posté : mer. 15 mai 2013 21:05
par circus
Kirchhoff a écrit :Bonsoir à tous,

Je reprends le message initial:
Au vu des tensions mesurées, nous sommes en présence d'un déplacement de point neutre.

Il faut voir ce qui se passe au poste: tensions simples et tensions composées et faire le point sur le parcours du cable avec le plan statistique.
Le fait que les neutres soient reliés à la terre dans les accessoires de raccordement n'exclut pas ce genre de phénomenes destructeurs.
On limite les effets !

Bonne soirée à tous.
hello,

Kirchhoff, tu n'as pas du bien interprété les mesures, il n'y a pas déplacement du point neutre, on est absolument pas sur une rupture de neutre

car les tensions simples sont correctes je persiste sur une phase qui s'écoule à la terre car

ph1-N / ph2-N / Ph3-N = 235v donc pas de rupture de neutre

ph1 - terre = 280v ---- élévation de tension car la terre monte au potentiel d'une phase
ph2- terre = 160v ------ baisse de tension car la terre et cette phase tendent à être au même potentiel
ph3- terre = 280v ----- élévation de tension car la terre monte au potentiel d'une phase,
neutre- terre = 60v ----- élévation de tension car la terre monte au potentiel d'une phase

a priori dans un des précédents messages de RFco, les techniciens erdf présent partent sur la même idée

concernant la fusion ou non des hpc en bt, sur défaut ph/ph, ph/terre, ect ... il se passe des choses que l'on pense impossible

avant de se retrouver sur un réseau de distribution publique

et pareil jamais vu de fusibles hta dans un poste dp ni même dans les véhicules

peut être que RFco aura la chance d'en savoir la raison réelle et pourra nous la dire

Re: Tensions bizarres

Posté : mer. 15 mai 2013 21:27
par RFco
salutatous


j'espère bien avoir le fin mot de l'histoire


je vais essayer d'y passer demain matin


@+

Re: Tensions bizarres

Posté : jeu. 16 mai 2013 19:18
par RFco
Salutatous

fin de l'histoire

Panne trouvée

C'était chez un particulier, un pavillon

Selon les agents ERDF
Plein de branchements bizarres, des triplettes de partout, mais surtout, un DB défectueux


Voili voilà, je n'en sait pas plus, c'est l'un des responsables des HLM qui me l'a dit


Merci une fois de plus pour vos avis qui ont mené vers la bonne réponse


@micalement

Re: Tensions bizarres

Posté : jeu. 16 mai 2013 20:13
par circus
hello,

merci pour ce retour d'info c'est cool

Re: Tensions bizarres

Posté : ven. 17 mai 2013 07:36
par Kirchhoff
Bonjour RFco

Merçi pour le retour d'infos.

Bonne journée.

Re: Tensions bizarres

Posté : sam. 18 mai 2013 11:56
par Candela
Bonjour,
fab a écrit :
il n'y a pas ou très peu de fusible HTA stockés dans les postes DP ... on pose toujours des neuf sortis du magasin le jour même.
Je ne me souviens pas d'en avoir vu dans un poste DP dans ma région.
Depuis le milieu des années 90, suite aux nombreux problèmes causés par des fusibles défectueux insérés dans des "puits" étanches (avec la généralisation des tableaux compacts, là, ça ne pardonne pas), les fusibles doivent être conservés dans leur emballage polystyrène, par jeu de trois. De mon temps, il y en avait souvent dans les voitures, mais il faut reconnaître que ce n'est pas une très bonne idée s'ils doivent y rester des mois....
Donc, "poser des neufs sortis du magasin le jour même" est une très bonne pratique.
On serait surpris si on comptabilisait le nombre de postes partis en fumée parce qu'on a voulu économiser en réutilisant des fusibles "douteux".

Cordialement