inter diif et neutre

Posté : jeu. 20 déc. 2012 19:47
par Invité
salut

j'ai un petit appart, tous les neutres sont ensemble, et seul les phases sont reliés a chaque fusible.

dans ce cas est-il possible de mettre un inter diff?

si je met la phase sur les phases distribuées, et le neutre sur la barrette??

merci

Re: inter diif et neutre

Posté : jeu. 20 déc. 2012 20:42
par Carminas
Bonsoir

L'idéal serait de réappairer chaque paire phase/neutre.
Pourquoi n'est ce pas possible ?

A défaut, faire ceci, avec un interdiff unique pour tous les circuits reliés à la barette de neutres

Image

@+

Re: inter diif et neutre

Posté : jeu. 20 déc. 2012 20:46
par Invité
oui ça sera l’idéal, mais le client ne veut pas tout changer.

donc c'est bien possible de faire comme sur ton schema, ce que je pensais

meric

Re: inter diif et neutre

Posté : jeu. 20 déc. 2012 23:15
par Invité
bonsoir,
j'ai eu le cas une fois de tout mettre sur un seul inter-diff neutre commun,
et j'ai été embêter par trop de courant de fuite pour un seul inter-diff 30mA

Re: inter diif et neutre

Posté : jeu. 20 déc. 2012 23:57
par Carminas
Si c'est le cas, un différentiel à immunité renforcé peut sans doute résoudre le problème