j'ai un petit appart, tous les neutres sont ensemble, et seul les phases sont reliés a chaque fusible.

dans ce cas est-il possible de mettre un inter diff?

si je met la phase sur les phases distribuées, et le neutre sur la barrette??

merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: inter diif et neutre

Message par Carminas »

Bonsoir

L'idéal serait de réappairer chaque paire phase/neutre.
Pourquoi n'est ce pas possible ?

A défaut, faire ceci, avec un interdiff unique pour tous les circuits reliés à la barette de neutres

Image

@+
Carminas
Invité

Re: inter diif et neutre

Message par Invité »

oui ça sera l’idéal, mais le client ne veut pas tout changer.

donc c'est bien possible de faire comme sur ton schema, ce que je pensais

meric
Invité

Re: inter diif et neutre

Message par Invité »

bonsoir,
j'ai eu le cas une fois de tout mettre sur un seul inter-diff neutre commun,
et j'ai été embêter par trop de courant de fuite pour un seul inter-diff 30mA
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: inter diif et neutre

Message par Carminas »

Si c'est le cas, un différentiel à immunité renforcé peut sans doute résoudre le problème