Page 1 sur 1
GTL + Terre
Posté : mer. 18 avr. 2012 17:47
par Invité
Bonjour !
Concernant l'organisation de la GTL, puis-je placer la platine DB entre le tableau de répartition et celui de communication ?
La norme autorise le DB dessus ( max 1.80 M) ou dessous ( mini 0.90 M) mais au milieu..?
Ensuite si je dis que la section du cable principal de terre ( tableau de repartition - barrette de coupure ) doit être egal a la section des conducteurs d'alimentation...Ai-je bon ou ça n'a rien à voir ?
Merci.

Re: GTL + Terre
Posté : mer. 18 avr. 2012 22:12
par GAS
Bonsoir,
Par référence au
s/§ 771.558.1 de la NFC 15-100,
"L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m au dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés ou personnes âgées."
La norme ne précise donc pas la place du DB par rapport au tableau de communication et à celui de répartition.
CP65 a écrit :Ensuite si je dis que la section du cable principal de terre ( tableau de repartition - barrette de coupure ) doit être egal a la section des conducteurs d'alimentation...Ai-je bon ou ça n'a rien à voir ?
.
Effectivement si la section du conducteur d'alimentation générale est ≤ 16 mm² et si le conducteur de protection est de même nature.

Re: GTL + Terre
Posté : jeu. 19 avr. 2012 09:45
par Invité
Bonjour Gas!
Si je comprend pas bien votre réponse... lorsque l'alim générale est inférieure ou égale à 16 mm²,le cable de terre "tableau - barrette" sera en 16². Donc il doit correspondre à la section de l'alimentation génerale : 16² étant la section minimale à placer.
Parce que je pensais être bon avec le montage suivant:
-Piquet de terre - barrette de mesure ...16² (gainé)
-Cable barrette - tableau...10²
L'alimentation générale est en 10².....Je laisse la liaison tableau- barrette en 10² ou pas ?
Merci.
Re: GTL + Terre
Posté : jeu. 19 avr. 2012 11:01
par GAS
Bonjour
Si votre alim est de section inférieure ou égale à 16 mm², et c'est votre cas, la section du conducteur de protection principal peut être égale à celle du conducteur actif.
En ce qui vous concerne, votre alim. étant en 10 mm², votre liaison barrette / tableau en 10 mm² et votre liaison piquet / barrette en 16 mm² isolé, votre installation est tout à fait conforme.

Re: GTL + Terre
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:15
par Invité
Bonsoir Gas...Et merci pour vos explications.
