GTL + Terre

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

GTL + Terre

Message par Invité »

Bonjour !
Concernant l'organisation de la GTL, puis-je placer la platine DB entre le tableau de répartition et celui de communication ?
La norme autorise le DB dessus ( max 1.80 M) ou dessous ( mini 0.90 M) mais au milieu..?
Ensuite si je dis que la section du cable principal de terre ( tableau de repartition - barrette de coupure ) doit être egal a la section des conducteurs d'alimentation...Ai-je bon ou ça n'a rien à voir ?
Merci. :(
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: GTL + Terre

Message par GAS »

Bonsoir,
Par référence au s/§ 771.558.1 de la NFC 15-100, "L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m au dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés ou personnes âgées."
La norme ne précise donc pas la place du DB par rapport au tableau de communication et à celui de répartition.
CP65 a écrit :Ensuite si je dis que la section du cable principal de terre ( tableau de repartition - barrette de coupure ) doit être egal a la section des conducteurs d'alimentation...Ai-je bon ou ça n'a rien à voir ?
.
Effectivement si la section du conducteur d'alimentation générale est ≤ 16 mm² et si le conducteur de protection est de même nature. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: GTL + Terre

Message par Invité »

Bonjour Gas!
Si je comprend pas bien votre réponse... lorsque l'alim générale est inférieure ou égale à 16 mm²,le cable de terre "tableau - barrette" sera en 16². Donc il doit correspondre à la section de l'alimentation génerale : 16² étant la section minimale à placer.
Parce que je pensais être bon avec le montage suivant:
-Piquet de terre - barrette de mesure ...16² (gainé)
-Cable barrette - tableau...10²
L'alimentation générale est en 10².....Je laisse la liaison tableau- barrette en 10² ou pas ? :oops:
Merci.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: GTL + Terre

Message par GAS »

Bonjour
Si votre alim est de section inférieure ou égale à 16 mm², et c'est votre cas, la section du conducteur de protection principal peut être égale à celle du conducteur actif.
En ce qui vous concerne, votre alim. étant en 10 mm², votre liaison barrette / tableau en 10 mm² et votre liaison piquet / barrette en 16 mm² isolé, votre installation est tout à fait conforme. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: GTL + Terre

Message par Invité »

Bonsoir Gas...Et merci pour vos explications. 8-)
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités