Page 1 sur 2

Marche forcé en continue...

Posté : mer. 23 nov. 2011 21:38
par FUTERTAS
Salut a tous

Par manque d'eau chaude sanitaire dans certaine période de la journée ,

- Existe t' il des contacteur jour / nuit avec une marche forcé qui ne se remette pas en automatique ensuite ?

- Peut on alimenter la bobine des contacteurs en direct en gardant les hc ? ( il se passe quoi quand les 2 alimentations sont en route en même temps ?)


j’espère avoir été claire


Merci du coup de main

Re: Marche forcé en continue...

Posté : mer. 23 nov. 2011 22:37
par RFco
bonjour



oui, il y a des contacteurs sans retour automatique, mais bon...


pourquoi pas plutot un ballon plus grand????


@+

Re: Marche forcé en continue...

Posté : mer. 23 nov. 2011 23:04
par FUTERTAS
salut

ça va être difficile de faire plus grand !

Actuellement 12 ballons de 4000 L, diviser dans 3 chaufferies, c'est un gros chalet en station
Il y a des pics de consommation dans la journée quand tous est louer et souvent les derniers arriver des pistes n'ont plus d'eau chaudes , et au prix des locations ça fais désordre ;-)



merci

Re: Marche forcé en continue...

Posté : jeu. 24 nov. 2011 00:41
par RFco
il suffit simplement d'ajouter un inter en parallele de la commande jour/nuit, rien de plus

Re: Marche forcé en continue...

Posté : jeu. 24 nov. 2011 08:47
par FUTERTAS
bonjour RFco


Peux tu me confirmer mon schéma stp,

il ce passe quoi si les 2 alim de commande sont ouvert ?

merci


Image

Re: Marche forcé en continue...

Posté : jeu. 24 nov. 2011 09:31
par Didier62
bonjour,
il faut par exemple ,utiliser un contact "sec" en // sur le contact EDF pour la marche forcée.
je ne comprends pas trop votre schéma notament au niveau des contacteurs,vous avez 1 ou 3 contacteurs pour les ballons(ils s'appellent tous KM1) ?
@+

Re: Marche forcé en continue...

Posté : jeu. 24 nov. 2011 14:09
par Max78
Bonjour,

Même comme çà votre schéma est difficilement lisible. Comme dit précédemment, il faut mettre en parallèle du contact EDF un interrupteur.

Cordialement,
Max

Re: Marche forcé en continue...

Posté : jeu. 24 nov. 2011 14:33
par FUTERTAS
Y a des jours comme ca :lol:

Je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps,

nouveau schéma en mono mais le résultat de la commande est la même ...

au niveau de l'inter , un 2 A modulable suffira ?


Image

Uploaded [Interdit] ImageShack.us

Re: Marche forcé en continue...

Posté : jeu. 24 nov. 2011 19:21
par Max78
Re,

Votre schéma n'est pas très conventionnel mais il est correct pour ce que vous voulez faire.
Le fait qu'il y ai un interrupteur ou pas ne change strictement rien à la charge donc oui, le 2A suffira comme avant.

Cordialement,
Max

Re: Marche forcé en continue...

Posté : jeu. 24 nov. 2011 20:03
par FUTERTAS
merci pour toute vos précision