Marche forcé en continue...

Message par FUTERTAS »

Salut a tous

Par manque d'eau chaude sanitaire dans certaine période de la journée ,

- Existe t' il des contacteur jour / nuit avec une marche forcé qui ne se remette pas en automatique ensuite ?

- Peut on alimenter la bobine des contacteurs en direct en gardant les hc ? ( il se passe quoi quand les 2 alimentations sont en route en même temps ?)


j’espère avoir été claire


Merci du coup de main
Modifié en dernier par FUTERTAS le mer. 23 nov. 2011 23:08, modifié 1 fois.
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Marche forcé en continue...

Message par RFco »

bonjour



oui, il y a des contacteurs sans retour automatique, mais bon...


pourquoi pas plutot un ballon plus grand????


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
FUTERTAS
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
Contact :

Re: Marche forcé en continue...

Message par FUTERTAS »

salut

ça va être difficile de faire plus grand !

Actuellement 12 ballons de 4000 L, diviser dans 3 chaufferies, c'est un gros chalet en station
Il y a des pics de consommation dans la journée quand tous est louer et souvent les derniers arriver des pistes n'ont plus d'eau chaudes , et au prix des locations ça fais désordre ;-)



merci
Modifié en dernier par FUTERTAS le jeu. 24 nov. 2011 20:01, modifié 1 fois.
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Marche forcé en continue...

Message par RFco »

il suffit simplement d'ajouter un inter en parallele de la commande jour/nuit, rien de plus
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
FUTERTAS
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
Contact :

Re: Marche forcé en continue...

Message par FUTERTAS »

bonjour RFco


Peux tu me confirmer mon schéma stp,

il ce passe quoi si les 2 alim de commande sont ouvert ?

merci


Image
Modifié en dernier par FUTERTAS le jeu. 24 nov. 2011 13:29, modifié 2 fois.
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Marche forcé en continue...

Message par Didier62 »

bonjour,
il faut par exemple ,utiliser un contact "sec" en // sur le contact EDF pour la marche forcée.
je ne comprends pas trop votre schéma notament au niveau des contacteurs,vous avez 1 ou 3 contacteurs pour les ballons(ils s'appellent tous KM1) ?
@+
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Marche forcé en continue...

Message par Max78 »

Bonjour,

Même comme çà votre schéma est difficilement lisible. Comme dit précédemment, il faut mettre en parallèle du contact EDF un interrupteur.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
FUTERTAS
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
Contact :

Re: Marche forcé en continue...

Message par FUTERTAS »

Y a des jours comme ca :lol:

Je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps,

nouveau schéma en mono mais le résultat de la commande est la même ...

au niveau de l'inter , un 2 A modulable suffira ?


Image

Uploaded [Interdit] ImageShack.us
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Marche forcé en continue...

Message par Max78 »

Re,

Votre schéma n'est pas très conventionnel mais il est correct pour ce que vous voulez faire.
Le fait qu'il y ai un interrupteur ou pas ne change strictement rien à la charge donc oui, le 2A suffira comme avant.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
FUTERTAS
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
Contact :

Re: Marche forcé en continue...

Message par FUTERTAS »

merci pour toute vos précision