Pourriez-vous me dire à quelle hauteur du sol je dois positionner mes interrupteurs et prises PLEXO LEGRAND etanche, svp?
La hauteur pour des boitiers simples et celle pour des boitiers doubles?
Merci

Cordialement,

Mat

Re: Interrupteurs et prises extérieurs

Posté : jeu. 27 oct. 2011 20:52
par Carminas
Bonsoir

Il n'y a pas de hauteur normative particulière pour l'extérieur.

Pour les prises 1m mini est en général pertinent.


@+

Re: Interrupteurs et prises extérieurs

Posté : jeu. 27 oct. 2011 21:56
par Invité
Merci Carminas,

Pour tes réponses rapides et précises ;-)

Cdt,

MAt

Re: Interrupteurs et prises extérieurs

Posté : jeu. 27 oct. 2011 22:04
par Invité
Et la hauteur des prises interieurs et interrupteurs?
mini maxi?
20A 32A

Merci

Re: Interrupteurs et prises extérieurs

Posté : jeu. 27 oct. 2011 22:09
par RFco
salut



comme le dit la norme


5cm pour les prises<32A
12cm pour les prises 32A



@+

Re: Interrupteurs et prises extérieurs

Posté : jeu. 27 oct. 2011 22:12
par Invité
Bonsoir Rfco,

Quand vous dites 5cm pour 20A et 12cm pour 32A, c'est a dire que le point le plus bas de la prise doit etre à 5cm?

Re: Interrupteurs et prises extérieurs

Posté : jeu. 27 oct. 2011 22:28
par RFco
non, on parle de l'axe des ""alvéoles""