Interrupteurs et prises extérieurs
-
Invité
Interrupteurs et prises extérieurs
Bonsoir,
Pourriez-vous me dire à quelle hauteur du sol je dois positionner mes interrupteurs et prises PLEXO LEGRAND etanche, svp?
La hauteur pour des boitiers simples et celle pour des boitiers doubles?
Merci
Cordialement,
Mat
Pourriez-vous me dire à quelle hauteur du sol je dois positionner mes interrupteurs et prises PLEXO LEGRAND etanche, svp?
La hauteur pour des boitiers simples et celle pour des boitiers doubles?
Merci
Cordialement,
Mat
Re: Interrupteurs et prises extérieurs
Bonsoir
Il n'y a pas de hauteur normative particulière pour l'extérieur.
Pour les prises 1m mini est en général pertinent.
@+
Il n'y a pas de hauteur normative particulière pour l'extérieur.
Pour les prises 1m mini est en général pertinent.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Interrupteurs et prises extérieurs
Merci Carminas,
Pour tes réponses rapides et précises
Cdt,
MAt
Pour tes réponses rapides et précises
Cdt,
MAt
-
Invité
Re: Interrupteurs et prises extérieurs
Et la hauteur des prises interieurs et interrupteurs?
mini maxi?
20A 32A
Merci
mini maxi?
20A 32A
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interrupteurs et prises extérieurs
salut
comme le dit la norme
5cm pour les prises<32A
12cm pour les prises 32A
@+
comme le dit la norme
5cm pour les prises<32A
12cm pour les prises 32A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Interrupteurs et prises extérieurs
Bonsoir Rfco,
Quand vous dites 5cm pour 20A et 12cm pour 32A, c'est a dire que le point le plus bas de la prise doit etre à 5cm?
Quand vous dites 5cm pour 20A et 12cm pour 32A, c'est a dire que le point le plus bas de la prise doit etre à 5cm?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interrupteurs et prises extérieurs
non, on parle de l'axe des ""alvéoles""
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...