protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire
Posté : sam. 14 mai 2011 11:27
par Invité
bonjour à tous,
je souhaite ajouter une prise mono et alimenter un appareil de classe 2 sur mon installation qui dispose d'un tétrapolaire 20A que j'avais laissé en attente; puis-je assurer (d'un point de vue légal) la protection de ces deux circuits par mon tétra disponible ou faut il le remplacer par un bipolaire (ce qui ne m'arrange pas pour des raisons diverses et variées...

)
merci par avance
Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire
Posté : sam. 14 mai 2011 12:59
par Carminas
Bonjour
Vous ne dites pas si votre installation est en tri ou en mono.
Si vous n'utilisez que 2 pôles, veillez à ce que ce soit ceux qui déclenchent le dispositif de test.
@+
Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire
Posté : dim. 15 mai 2011 03:36
par RFco
salutatous
un disjoncteur tétra ne peut protéger directement que des circuits triphasés et en aucun cas des départs monophasés
@+
Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire
Posté : dim. 15 mai 2011 09:49
par Candela
Bonjour,
RFco a écrit :
un disjoncteur tétra ne peut protéger directement que des circuits triphasés et en aucun cas des départs monophasés
Pour ma part, je serais de l'avis de Carminas, je ne vois pas ce qui empêche cet usage (avec la précaution du test s'il est différentiel). Oublierions-nous quelque chose?
Cordialement
Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire
Posté : dim. 15 mai 2011 17:35
par lemurs
Bonjour,
Pour que vos travaux soit bien réaliser, on a des spécialistes qui va vous donner la satisfaction.
**************
Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire
Posté : mar. 24 mai 2011 13:36
par Invité
bonjour, je reviens sur la discussion bien tard en raison d'un soucis matériel! désolé! oui, mon installation est bien en tri, logiquement et à moins que j'oublie quelque chose, le fonctionnement de mon disjoncteur (qui n'est pas différentiel) est indépendant du nombre de phases connectées en sortie, non? Donc, d'un point de vue technique, je crois être juste, après d'un point de vue législation..... qu'en pensez vous?
Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire
Posté : mar. 24 mai 2011 15:10
par GAS
Bonjour,
zeppelin a écrit :je souhaite ajouter une prise mono et alimenter un appareil de classe 2 sur mon installation qui dispose d'un tétrapolaire 20A
Vous précisez qu'il s'agit de deux circuits distincts visant des récepteurs de nature différente.
Bien que non conventionnel et loin du respect des règles de l'art votre tétra de 20A pourrait protéger un socle 10-16A+T alimenté en 2,5 mm2 et sous réserve que cette protection soit correctement repérée (bricolage hasardeux).
S'agissant de votre récepteur mono de classe II dont vous n'avez pas précisé la nature ni la puissance absorbée, si son alimentation est directe, c'est à dire ne transitant pas par un socle de prise de courant, il devrait faire l'objet d'une protection dédiée calibrée au plus près de son" In" absorbée.
Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire
Posté : mar. 24 mai 2011 15:18
par Invité
vrai, je crois saisir la subtilité.... fonctionnel (puisque mes puissances cumulées conviennent) mais peu orthodoxe.... merci pour les réponses!
je vais faire autrement...