protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire

Message par Invité »

bonjour à tous,
je souhaite ajouter une prise mono et alimenter un appareil de classe 2 sur mon installation qui dispose d'un tétrapolaire 20A que j'avais laissé en attente; puis-je assurer (d'un point de vue légal) la protection de ces deux circuits par mon tétra disponible ou faut il le remplacer par un bipolaire (ce qui ne m'arrange pas pour des raisons diverses et variées... ;-) )
merci par avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire

Message par Carminas »

Bonjour

Vous ne dites pas si votre installation est en tri ou en mono.

Si vous n'utilisez que 2 pôles, veillez à ce que ce soit ceux qui déclenchent le dispositif de test.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire

Message par RFco »

salutatous


un disjoncteur tétra ne peut protéger directement que des circuits triphasés et en aucun cas des départs monophasés


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire

Message par Candela »

Bonjour,
RFco a écrit :

un disjoncteur tétra ne peut protéger directement que des circuits triphasés et en aucun cas des départs monophasés

Pour ma part, je serais de l'avis de Carminas, je ne vois pas ce qui empêche cet usage (avec la précaution du test s'il est différentiel). Oublierions-nous quelque chose?
Cordialement
lemurs

Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire

Message par lemurs »

Bonjour,
Pour que vos travaux soit bien réaliser, on a des spécialistes qui va vous donner la satisfaction.
**************
Modifié en dernier par RFco le dim. 15 mai 2011 17:44, modifié 1 fois.
Raison : pas de lien publicitaire, merci.......
Invité

Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire

Message par Invité »

bonjour, je reviens sur la discussion bien tard en raison d'un soucis matériel! désolé! oui, mon installation est bien en tri, logiquement et à moins que j'oublie quelque chose, le fonctionnement de mon disjoncteur (qui n'est pas différentiel) est indépendant du nombre de phases connectées en sortie, non? Donc, d'un point de vue technique, je crois être juste, après d'un point de vue législation..... qu'en pensez vous?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire

Message par GAS »

Bonjour,
zeppelin a écrit :je souhaite ajouter une prise mono et alimenter un appareil de classe 2 sur mon installation qui dispose d'un tétrapolaire 20A
Vous précisez qu'il s'agit de deux circuits distincts visant des récepteurs de nature différente.
Bien que non conventionnel et loin du respect des règles de l'art votre tétra de 20A pourrait protéger un socle 10-16A+T alimenté en 2,5 mm2 et sous réserve que cette protection soit correctement repérée (bricolage hasardeux).
S'agissant de votre récepteur mono de classe II dont vous n'avez pas précisé la nature ni la puissance absorbée, si son alimentation est directe, c'est à dire ne transitant pas par un socle de prise de courant, il devrait faire l'objet d'une protection dédiée calibrée au plus près de son" In" absorbée.
Cordialement
GAS
Invité

Re: protection phase neutre avec un disjoncteur tétrapolaire

Message par Invité »

vrai, je crois saisir la subtilité.... fonctionnel (puisque mes puissances cumulées conviennent) mais peu orthodoxe.... merci pour les réponses!
je vais faire autrement...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités