Section des conducteurs dans tableau de repartition
Posté : sam. 23 avr. 2011 11:10
par Invité
Bonjour.Un disjoncteur de branchement EDF 15-45 A est calibré à 30 A . Si la liaison entre celui-ci et le tableau de repartition de l'installation est en 6mm2,suis-je conforme
Merci
Re: Section des conducteurs dans tableau de repartition
Posté : sam. 23 avr. 2011 11:55
par RFco
Salut
Non
Il faut dimensionner en fonction du calibre maxi donc 10mm2
@+
Re: Section des conducteurs dans tableau de repartition
Posté : dim. 24 avr. 2011 11:34
par Invité
Bonjour.Je suis d'accord avec vous même s'il m'arrive de voir des liaisons dont la section dépend du réglage du calibre du disjoncteur de branchement
Merci pour le renseignement