Bonjour.Un disjoncteur de branchement EDF 15-45 A est calibré à 30 A . Si la liaison entre celui-ci et le tableau de repartition de l'installation est en 6mm2,suis-je conforme
Merci
Section des conducteurs dans tableau de repartition
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section des conducteurs dans tableau de repartition
Salut
Non
Il faut dimensionner en fonction du calibre maxi donc 10mm2
@+
Non
Il faut dimensionner en fonction du calibre maxi donc 10mm2
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Section des conducteurs dans tableau de repartition
Bonjour.Je suis d'accord avec vous même s'il m'arrive de voir des liaisons dont la section dépend du réglage du calibre du disjoncteur de branchement
Merci pour le renseignement
Merci pour le renseignement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités