mesure continuite installation electrique

Posté : lun. 28 mars 2011 12:14
par Invité
bonjour,pour savoir si on a une bonne continuite sur un circuit prise en parralèle,est il necessaire de debrancher dans les boîte de derivation l'extremite pour pas fosser les mesures,merci

Re: mesure continuite installation electrique

Posté : lun. 28 mars 2011 13:19
par Didier62
bonjour,
je n'ai pas compris votre message,vous voulez faire une mesure hors tension (en ohmètre) ?
@+

Re: mesure continuite installation electrique

Posté : lun. 28 mars 2011 13:41
par Invité
bonjour,oui tout a fais

Re: mesure continuite installation electrique

Posté : lun. 28 mars 2011 14:03
par Didier62
pour vérifier une continuité en HORS TENSION,il faut faire un pontage entre phase/neutre/terre sur la première prise (ou en sortie de disjoncteur) et vérifier si il a une continuité entre ces 3 poles sur la dernière prise du circuit concerné.
vérifier de bien retirer les pontages avant de remettre le courant !!!!!

@+

Re: mesure continuite installation electrique

Posté : lun. 28 mars 2011 14:19
par Invité
bonjour,il faut faire un pontage de la premiere prise a la derniere c'est ca!

Re: mesure continuite installation electrique

Posté : lun. 28 mars 2011 14:37
par Didier62
non,un pontage sur la 1ère uniquement (ou en sortie de disjoncteur 16A).
si les prises sont bien cablées,vous allez retrouver une continuiété sur la dernière prise.

Re: mesure continuite installation electrique

Posté : lun. 28 mars 2011 15:01
par Invité
bonjour si t'as un shema ca serai plus simple car un peu compliquer a comprendre comme ca,suis desole

Re: mesure continuite installation electrique

Posté : lun. 28 mars 2011 15:51
par Didier62
sur la première prise de courant: un petit fil électrique entre la phase,le neutre et la terre (les 3 bornes sont donc reliées électriquement).
sur la dernière prise de courant,se mettre en position "ohmètre avec le multimètre et regarder si il y a continuité entre toutes les bornes de la prise.

Re: mesure continuite installation electrique

Posté : lun. 28 mars 2011 16:06
par Invité
bonjour,c'est tout y'a que ca a faire,bon ok alors merci.C'est pas un branchement en serie que j'ai fais(j'ai lance un cable 2.5 dans une boite derive phase neutre terre)et j'alimente 7 prise grace au borne automatique donc comment trouver qui est la premiere ou derniere prise,merci

Re: mesure continuite installation electrique

Posté : lun. 28 mars 2011 16:22
par Didier62
je pensais que les prises de courant étaient pontées les unes à la suite des autres.....
s'agissant de connections dans une boite de dérivations,il n'y a plus de première et dernière prise !

Dans ce cas,il faut malheureusement tester les prises une par une ,
soit en mettant la tension,
soit en ohmétre:méme principe :un pontage sur phase/neutre et terre aux bornes des dominos et vérification en ohmètre des prises une par une